Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Probleme beim Programmieren von Geräten

  1. #1
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Lorch
    Beiträge
    5

    Probleme beim Programmieren von Geräten

    Hallo liebes EIB Forum,

    ich versuche verzweifelt nachdem ich auf die ETS 3 gewechselt habe neue Geräte zu programmieren.
    Es kommt immer die Fehlermeldung
    "interner Fehler " - Authentication failed- bitte das Problem an KNX melden.

    Als Schnittstelle wurde auf USB Busankoppler 6120U102 gewechselt.

    Da ich noch nicht der Profi auf dem Gebiet EIB bin, hoffe ich auf Hilfe von Euch.

    Ich versuche verzweifelt die Somfy Wetterstation AS 315N zu programmieren.



    Auszug aus dem Fehlerprotokoll:

    EDI: Standard USB EDI
    Params: Device=0;Path=\\?\hid#vid_145c&pid_1330#6&3bce743& 0&0000#{4d1e55b2-f16f-11cf-88cb-001111000030}
    Last messages (cEMI):
    08:08:48.312 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1120 1819 03 00 40 1A 49
    08:08:48.406 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181D 01 00 00
    08:08:48.437 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181D 03 00 40 15 CD
    08:08:48.500 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181E 01 00 00
    08:08:48.531 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181E 03 00 40 15 28
    08:08:48.625 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181F 01 00 00
    08:08:48.656 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181F 03 00 40 0E 81
    08:08:48.750 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1820 01 00 00
    08:08:48.781 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 1820 03 00 40 0E 90
    08:08:49.250 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1819 01 00 00
    08:08:49.281 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1120 1819 03 00 40 1A 49
    08:08:49.375 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181D 01 00 00
    08:08:49.406 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181D 03 00 40 15 CD
    08:08:49.500 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181E 01 00 00
    08:08:49.531 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181E 03 00 40 15 28
    08:08:49.625 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181F 01 00 00
    08:08:49.656 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181F 03 00 40 0E 81
    08:08:49.734 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1820 01 00 00
    08:08:49.765 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 1820 03 00 40 0E 90
    08:08:49.859 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 182A 01 00 00
    08:08:49.890 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1132 182A 03 00 40 0D 0B
    08:08:50.265 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1819 01 00 00
    08:08:50.296 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1120 1819 03 00 40 1A 49
    08:08:50.375 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181D 01 00 00
    08:08:50.406 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181D 03 00 40 15 CD
    08:08:50.515 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181E 01 00 00
    08:08:50.546 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181E 03 00 40 15 28
    08:08:50.640 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181F 01 00 00
    08:08:50.671 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181F 03 00 40 0E 81
    08:08:50.765 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1820 01 00 00
    08:08:50.796 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 1820 03 00 40 0E 91
    08:08:50.859 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1829 01 00 00
    08:08:50.890 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1132 1829 03 00 40 0C 27
    08:08:50.984 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 182B 01 00 00
    08:08:51.015 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1132 182B 03 00 40 0D 14
    08:08:51.296 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1819 01 00 00
    08:08:51.328 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1120 1819 03 00 40 1A 49
    08:08:51.390 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181D 01 00 00
    08:08:51.421 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181D 03 00 40 15 CD
    08:08:51.546 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181E 01 00 00
    08:08:51.578 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181E 03 00 40 15 28
    08:08:51.640 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181F 01 00 00
    08:08:51.671 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181F 03 00 40 0E 81
    08:08:51.765 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1820 01 00 00
    08:08:51.796 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 1820 03 00 40 0E 91
    08:08:52.265 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 1819 01 00 00
    08:08:52.296 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1120 1819 03 00 40 1A 49
    08:08:52.375 R L_DATA.ind (CLR/) BC 60 1126 111F 00 81
    08:08:52.390 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Read) BC E0 FFFF 181D 01 00 00
    08:08:52.421 R L_DATA.ind (UDT/GroupValue_Response) BC E0 1146 181D 03 00 40 15 CD

    Falls damit von Euch einer was damit anfangen.

    Vielen Dank für die Hilfe

    Gruß Schrogie

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Hallo und willkommen im Forum!

    Hast du in der ETS der Schnittstelle ein ePhys. Adresse, passend zur Linie/Bereich, vergeben? Also nicht direkt im Projekt, sondern in den Schnittstellen-Einstellungen.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Lorch
    Beiträge
    5
    Hallo
    Buszugriff habe ich auf 1.1.31 der scheint zu funktionieren wenn ich auch den Test mache wir dieser mit ok. bestätigt.
    Ich habe noch ein weiteres Problem mit einem Raum Controller von JungTyp RCD 2021 aus dem Jahre 2003 programmiert. Da blinkt nur noch die grüne LED beim Programmieren der Addi kann ich auf die Prog Taste drücken... da passiert nichts.

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Zum Schnittstellenproblem:

    Funktioniert der Bus/Telegrammmonitor ?
    Gruss,

    Michael

  5. #5
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Lorch
    Beiträge
    5
    Muss in meinem Projekt die USB Schnittstelle auch in der Linie Auftauchen also 1.1.31 steht in der ETS am unteren Rand.Wie wird die Programmiert ?

  6. #6
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Lorch
    Beiträge
    5
    Der Bus/telegrammonitor funktioniert.

  7. #7
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Die schnittstelle kann LOKAL programmiert werden, muss sie aber nicht. Wichtig ist, das sie richtig eingestellt ist, was sie zu sein scheint.
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •