Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: HS/FS QuadClient Dimmer 2.0

  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    5

    Lächeln HS/FS QuadClient Dimmer 2.0

    Hallo zusammen,

    ich habe mich entschlossen meine Visu mit dem neuen QuadClient zu gestalten, bin aber gleich auf ein Problem gestossen, welches mich doch sehr gestört hat: Die mitgelieferte Dimmer-Funktion zeigt nicht den tatsächlichen Wert des Dimmers sondern nur den gesendeten Wert an.

    Deshalb habe ich da mal was gebastelt und vielleicht kann es ja noch jemand brauchen: Den Dimmer 2.0 ;-) ...

    Der "neue" Dimmer hat ein weiteres KO_Objekt "Helligkeitswert Rückmeldung" welches man mit der Gruppenadresse des Dimmer-Rückmeldeobjektes verbindet. Darüber wird sowohl der aktuelle Helligkeitswert wie auch der Zustand Ein/Aus signalisiert und visualisiert.

    Ich habe die neue Dimmerfunktion mit einem GIRA Dali-Gateway 106000 getestet und sie funktioniert damit sehr gut.

    Einfach die angehängte ZIP-Datei im Verzeichnis <PFAD_ZUR_HS_INSTALLATION>\quad\templates\data (bei mir ist das C:\Programme\Gira\HS+FS\exp23\DE\quad\templates\da ta) entpacken und schon steht im HS Experte / QuadClient unter "Beleuchtung/Schalten" der neue "Dimmer 2.0" zur Verfügung. Leider habe ich es nicht geschafft, ein Importierbares .hst-Archiv zu erstellen (obwohl das auch nur eine ZIP-Datei ist). Vielleicht in der nächsten Version :-).

    Würde mich über Euer Feedback freuen, was noch verbessert werden könnte.

    Viel Spaß damit,
    Oliver
    Geändert von Savatage (06.06.09 um 09:04 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2015
    Ort
    Saarbrücken
    Alter
    46
    Beiträge
    1

    Daumen hoch

    Hi.

    Habe dein Dimmer 2.0 ausprobiert.
    Funktioniert prima.

    Wenn du an dem weiterbastelst, dann wäre es super, wenn auch ein Rückmeldeobjekt für Schalten integriert wäre, dann wäre der Baustein perfekt

    Gruß

    D.

  3. #3
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Das wäre auch ohne ein neues Template gegangen - stichwort hörende Adresse. Das kann der HS auch.
    Gruss,

    Michael

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2015
    Ort
    32108 Bad Salzuflen
    Beiträge
    2
    Nimm bei den Komunikationsobjekten im HS
    Ein hörende Adresse hinter die Senende.
    Dann gehts