Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18

Thema: Linienkoppler

  1. #1
    angos ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Alter
    62
    Beiträge
    9

    Linienkoppler

    Guten Tag,

    habe hier eine größere Anlage (2 Bereiche, 16 Linien, ca. 850 Geräte). Folgendes Problem:

    - Bei Parmatrierung werden die Geräte nicht oder falsch parametriert. Trenne ich den Linienkoppler ab, und parametriere mit "Fremdnetzteil" so ist alles i.O.

    Kann der Lininekoppler derartige Störungen verursachen?

    MfG Andreas

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Andreas,

    nein, es liegt nicht an den Linienkopplern.

    Es liegt meist an einer falschen Verkabelung. Der Linien untereinander. Also Topologie überprüfen.

  3. #3
    angos ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Alter
    62
    Beiträge
    9

    Danke für die schnelle Antwort

    Hallo,


    ich denke mal die Topologie stimmt. Die Anlage fnktioniert ja auch soweit auch zentrale Gruppen werden richtig "durchgereicht.

    Es sind die alten ABB/Siemenskoppler (wahrscheinlich mit Lithiumzellen) verbaut. Da ich die LK auch nicht "blinken" lasssen kann, gehe ich mal vom Ausfall selbiger aus?

    Zumal Parametrierungsversiche ganz unregelmäßig glücken und dann wieder fehlschlagen.

    Habe mir ersteinmla zwe neue LK zur Probe bestellt. Mal sehen ob das hilft.

    Mit freundlichem Gruß

    Andreas

  4. #4
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Andreas,

    genau das ist der Punkt, du musst es wissen und nicht denken.
    Kontrolle ist angesagt, ganz genau musst du sein.
    Es deutet alles auf falsche Verkabelung hin, in den Schaltschränken wird gerne mal was nicht richtig aufgelegt.

  5. #5
    angos ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Alter
    62
    Beiträge
    9

    ?

    Hallo Frank,

    aber was sol da falsch sein? Die Anlage läuft ja soweit seit 10 Jahren - nur die Parametrierung ist prolematisch.

    "Unten" die Bereichskoppler und "oben" dann immer bis zum Dach die Linienkoppler.

    Hatte mich der alten Linienkoppler von ABB/Siemens halt schon mal umgehört und die krudesten Sachen gehört.

    MfG Andreas

  6. #6
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Zitat Zitat von angos Beitrag anzeigen
    aber was sol da falsch sein? Die Anlage läuft ja soweit seit 10 Jahren - nur die Parametrierung ist prolematisch.
    Hallo Andreas,


    zwischen Parametrierung und "normalem Betrieb" gibt es ein paar Unterschiede:
    • die Buslast ist im allgemeinen beim Programmieren viel höher
    • die Telegramme sind länger
    • die Art der Telegramme ist anders (physikalisch adressierte gegenüber Gruppentelegramme).
    der letzte Punkt ist wichtig, da Linienkoppler physikalisch adressierte Telegramme ganz anders behandeln als Gruppentelegremme. Die werden nur weitergereicht, wenn die Topologie stimmt, die LK die richtige Adresse haben (bitte auch mal prüfen) und auch die Datenschnittstelle die korrekte Linienadresse hat. Die Batterie im LK wird übrigens nur für die Filtertabelle benötigt und hat keine Bedeutung für die Weiterleitung physikalisch adressierter Telegramme.

    Buslast und Telegrammlänge: hier zeigt sich oft eine zu hohe Belastung der Spannungsversorgung (zu viele Geräte auf der Linie); --> Spannung am von der Spgsversorgung am weitesten entfernten Gerät messen. Du schreibst in deinem ersten Beitrag etwas von "Fremdnetzteil", das habe ich nicht verstanden.

    Vielleicht kannst du die Probleme noch etwas genauer schildern: kommt eine Fehlermeldung? Welche? Geht es gar nicht oder sporadisch? Alle Geräte oder nur manche?

    Gruß, Klaus

  7. #7
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    ...... Die Batterie im LK wird übrigens nur für die Filtertabelle benötigt und hat keine Bedeutung für die Weiterleitung physikalisch adressierter Telegramme.....

    So wird es gelehrt. aber ich hatte schon zwei Fälle, da war ein alter Linienkoppler der Übeltäter. Es zeigte sich genau der Fehler, der beschrieben wird. Ein Tausch der Geräte und alles war wieder wunderbar. Diese Geräte waren auf Durchzug gestellt.

    Bitte jetzt keine Diskussion, ob das sinnvoll ist oder nicht. Jeder hat da seine eigene Philosophie.

    Gruss
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  8. #8
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Andreas,

    warum tauschst du sie denn nicht mal gegen neue aus?

  9. #9
    angos ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Alter
    62
    Beiträge
    9

    Ergänzende Darstellung

    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,
    Hallo Klaus!

    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    zwischen Parametrierung und "normalem Betrieb" gibt es ein paar Unterschiede:
    • die Buslast ist im allgemeinen beim Programmieren viel höher
    • die Telegramme sind länger
    • die Art der Telegramme ist anders (physikalisch adressierte gegenüber Gruppentelegramme).

    der letzte Punkt ist wichtig, da Linienkoppler physikalisch adressierte Telegramme ganz anders behandeln als Gruppentelegremme. Die werden nur weitergereicht, wenn die Topologie stimmt, die LK die richtige Adresse haben (bitte auch mal prüfen) und auch die Datenschnittstelle die korrekte Linienadresse hat.
    Komme an die Linienkoppler z.Zt. garnicht ran. Sie "blinken nicht" und ich kann sie nicht parametrieren!?

    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Die Batterie im LK wird übrigens nur für die Filtertabelle benötigt und hat keine Bedeutung für die Weiterleitung physikalisch adressierter Telegramme.
    Siehe Beitrag vom Kollegen - Kein Hersteller lässt sich da so wirklich aus!

    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Buslast
    geringe Buslast, da fast nur Licht/Jalo. Bei Jalo dann natürlich die "Wetterfreigabe". Ist aber trotz der vielen Geräte gut zu überblicken.


    und Telegrammlänge: hier zeigt sich oft eine zu hohe Belastung der Spannungsversorgung (zu viele Geräte auf der Linie); --> Spannung am von der Spgsversorgung am weitesten entfernten Gerät messen.

    2 Bereiche und dann jeweils 8 Linienkoppler - also gut ausgestattet. Spannungsversorgung sollte gut sein.

    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Du schreibst in deinem ersten Beitrag etwas von "Fremdnetzteil", das habe ich nicht verstanden.
    Da die Parametrierung am Bus halt nie möglich war habe ich mir die RS232 aus Bereich 2 einfach mit einem Netzteil auf eine Datenschiene geschnappt und so dann immer "offline" Geräte parametriert;-) Funktioniert ganz prima nur zu anstrengend. Zumal der der Kunde vorhat das ganze im Haus auf einer VM zu installieren - da ist dann der zentrale Buszugriff (über IP) notwendig.

    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Vielleicht kannst du die Probleme noch etwas genauer schildern: kommt eine Fehlermeldung?
    Welche?
    Parametrierung läuft bis ca. 70% und bricht mit Fehler ab. Leider den Bildschirmausdruck nicht präsent.

    Geht es gar nicht oder

    sporadisch? = das ist es ja. Nicht wirklich nachvollziehbar. Und gelegentlich wird auch eine i.o.gemeldete Parametrierung nicht richt ausgeführt = Gerät ohne Funktion = "offline" Nachparametrieren :-(


    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Alle Geräte oder nur manche?
    Also im Augenblick bin ich ein etwas ratlos.

    Schönen Abend und danke an alle Beteiligten.

    Andreas
    Geändert von EIB-Freak (27.05.09 um 21:04 Uhr) Grund: Zitatformatierungen korrigiert

  10. #10
    angos ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Alter
    62
    Beiträge
    9

    Austausch ;-)

    Zitat Zitat von Hujer Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas,

    warum tauschst du sie denn nicht mal gegen neue aus?

    Hallo Frank,

    wie schon gesagt 2 Bereiche und 16 LK - da tauscht der Kunde nicht mals so eben 18 Teile aus ;-)

    MfG Andreas

  11. #11
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Zitat Zitat von angos Beitrag anzeigen
    Hallo Frank,

    wie schon gesagt 2 Bereiche und 16 LK - da tauscht der Kunde nicht mals so eben 18 Teile aus ;-)

    MfG Andreas

    Dann such Dir doch mal eine Linie, die Du von der Hauptlinie programmieren willst. Wenn dann Dein Fehler auftritt, tauscht Du diesen einen LK. Hinterher probierst Du es wieder.

    Habe selbst schon mehrere Dutzend Koppler getauscht. Bei meiner einen Anlage sind irgendwann über 200 Stück fällig.
    Siehe auch dazu den Beitrag vor einigen Jahren
    http://www.knx-professionals.de/foru...+Linienkoppler

    Gruss
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  12. #12
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Frank,

    wie schon gesagt 2 Bereiche und 16 LK - da tauscht der Kunde nicht mals so eben 18 Teile aus ;-)
    Bitte nur da tauschen, wo das Problem auftritt.
    Schaff dir doch mal 2Stück an, was spricht dagegen?
    Tauschen und schon weißt du was los ist.
    Diese Vermutungen helfen dir doch nicht wirklich weiter.
    Bin weiterhin davon überzeugt, das die Verkabelung nicht richtig ist.

  13. #13
    angos ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Alter
    62
    Beiträge
    9

    Test

    Hallo Frank,

    habe mir ja schon mal 2 LK geordert. Werde dann testen und posten;-)

    MfG + schöne Pfingsten

    Andreas

  14. #14
    angos ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2009
    Ort
    Berlin
    Alter
    62
    Beiträge
    9

    Erfolgsmeldung ;-)

    Zitat Zitat von Hujer Beitrag anzeigen
    Bitte nur da tauschen, wo das Problem auftritt.
    Schaff dir doch mal 2Stück an, was spricht dagegen?
    Tauschen und schon weißt du was los ist.

    Habe ich gemacht. War aber nicht nötig. "Drüberparametrieren" hat gereicht. Im Gerätespeicher wurde ein Fehler angezeigt. (s.Anhang) War danach weg. Hatte das hier schon hin und wieder auch mit anderen Bausteinen. (Alzheimer?)

    Diese Vermutungen helfen dir doch nicht wirklich weiter.
    Bin weiterhin davon überzeugt, das die Verkabelung nicht richtig ist.
    Verkabelung auch durch schrittweises abklemmen getestet ? i.O.

    Im Augenblick sieht es also ganz prima aus. Habe jetzt Zugriff über LK...BK...BK...LK...Gerät. In diesem Fall erst einmal nur einen einfachen Taster.

    Viele Grüße an alle und vielen Dank für die Hinweise.

    Andreas

  15. #15
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Andreas,

    wie wurde denn das Problem nun gelöst,


    • kam ein anderer BK oder LK zum Einsatz?


    • wurden "nur" Parameter verändert?

    oder eventuell beides?

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Stichworte

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein