Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Gira TS2-3fach mit C und 2fach Dimmaktor

  1. #1
    TomB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2003
    Beiträge
    20

    Gira TS2-3fach mit C und 2fach Dimmaktor

    Hallo !

    Habe mir letzte Woche die ersten EIB Teile besorgt - ua.
    den Tastsensor2 3fach mit Controller und dem 2fach Dimmaktor (REG). Ich würde gerne mit einem kurzen Tastendruck das Licht einschalten - mit länger draufbleiben dann hochdimmen, mit der 2. Taste ausschalten bzw. niederdimmen. Ich möchte wenn möglich mit 2 Tasten auskommen - leider hab ich das bis jetzt nicht geschafft. Hat jemand eine Idee wie das zu lösen ist ?

    mfg
    Tom

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Ist eigentlich eine Standardfunktion:

    Beispiel: Taste 5 und Taste 6:
    Funktion: Dimmen
    Tastenfunktion Taste5: heller (EIN)
    Tsatenfunktion Taste6: dunkler (AUS)

    Damit erhältst du pro Taste die Objekte Dimmen und Schalten: Die Objekte von Taste 5 und Taste 6 trägst du beim Dimmer ind die Gruppenadressen Dimmen und Schalten ein.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  3. #3
    TomB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2003
    Beiträge
    20
    Hallo Matthias !

    Dank deiner Hilfe funktioniert das ausschalten so wie ich es will - nur beim Einschalten flackert das Licht nur mal kurz auf und ist dann wieder aus. Nur wenn ich länger draufbleibe (dimme) brennt sie dauerhaft. Die Zeitparameter für Taste 1 +2 sind gleich - hast noch eine gute Idee ?

    Danke

    mfg
    Tom

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Hi Tom,

    das klingt nach einem Fehler bei der Zuweisung der Gruppenadressen in der ETS. Schrieb doch mal, wie deine GA aussehen und welche Kommunikationsobjekte sich in der jeweiligen GA befinden.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  5. #5
    TomB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2003
    Beiträge
    20
    Matthias,

    die Zuordnungen sind wie folgt:

    Licht Dimmen: 1/5/0, darauf Ausgang 1 des Dimmaktors mit der Funktion Dimmen, Taste 1 mit "Dimmen", Taste 2 mit "Dimmen"


    Licht Schalten 1/5/2, darauf Ausgang 1 mit der Funktion Schalten, Taste 1 mit "Schalten", Taste 2 mit "Schalten"

    mfg
    Tom

  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    46348 Raesfeld, Holzheide 11
    Beiträge
    342
    Hallo Tom,

    hast du vielleicht eine zu kleine Leistung an den Dimmer angeschloßen ? Die meisten Dimmer haben eine Mindestlast z.B. 60-240 Watt. Wenn du in deinem Versuchsaufbau nur mit einer 40 Watt Last einschaltest kann es zu solch einem Flackern kommen.

    Gruß
    Ahorn

  7. #7
    TomB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2003
    Beiträge
    20
    Hi Ahorn,

    danke für den Tipp - es war tatsächlich eine kleine Last dran - allerdings ist der Effekt mit einer 100W Glühbirne (trotz Dimmerreset mittels Stromunterbrechung) derselbe.
    Hat noch wer einen Tipp für mich ?

    Danke

    Tom

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •