Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Theben RME4S: schalten von 2x 24V AC für Magnetventile

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    15

    Frage Theben RME4S: schalten von 2x 24V AC für Magnetventile

    Hallo, ich habe eine Theben MiX Serie bestehend aus RMG 4 S, DME 2 und RME 4 S und möchte an 2 der RME 4 S Ausgänge 24 V AC anschließen um die 2 Magnetventile meiner Gartenbewässerung schalten zu können.

    In der Beschreibung steht nur "Schalten von SELV: Möglich wenn alle 4 Ausgänge SELV schalten". In der Praxis (bewässere nur zeitig am Morgen) werde ich allerdings immer nur einen der beiden 24V Ausgänge aktiv haben und gleichzeitig auch keine der anderen Ausgänge der RME 4 S schalten.

    Oder gibts andere Probleme wenn ich es so machen würde? Freue mich über eure Tipps! Danke!

    Luigi

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Damit ist gemeint, das nicht 230V und SELV-Stromkreise an EINEM Aktor gemischt werden dürfen. Desweiteren ist auf die nötigen Sicherheitsabstände der Leitungen zu achten.

    Ansonsten spricht nichts gegen dein vorhaben!
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2006
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    15
    Danke Michael,
    ich habe getrennte und extra isolierte Zu- und Ableitungen, sollte also passen.

    Also ich verstehe dich so, dass der RME 4 S Teil aus 4 Aktoren besteht und zwei davon 230V AC und zwei weitere 24V AC schalten dürfen. Das wäre genau das was ich vor hätte.

    Danke!
    Luigi

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Nein, ein RME 4 besitzt 4 Relaiskontakte, die entweder nur mit 230V oder mit 24V (oder anderen SELV/PELV)-Spannungen verwendet werden dürfen.

    Alternative: Relais dahinter schalten, welche die 24V-Last schalten.
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Stichworte

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •