    Hallo zusammen!

    Ich habe ini meiner Anlage eine Wetterstation von Theben mehrere 16-fach Aktoren Von Berker und einige Windowmaster für Veluxfenster im Einsatz
    Bei der Wetterstation nütze ich die Sicherheitskanäle für Wind und Regen
    Soweit so gut
    Alles funktioniert eigentlich so wie es sein soll
    Jetzt habe ich aber festgestellt das die Beschattung bei Windarlarm sowie bei Regen (Trapetzsegel) in die gewünschte EInfahrstellung fährt und dort verbleibt - bis sie wieder von mir betätigt wird (war bisher ausreichend)
    Ich hätte aber gerne das die Jalousie wenn Regen- bzw Windalarm vorbei ist und wenn die Sonne scheint die Beschattung wieder abwärts fährt
    Mit der Einstellung nach Alarm in Ausgagnstellung bin ich nicht ganz glücklich
    Kann ich diese Szene irgendwie nur mit den vorhanden Komponenten erzielen
    Würde mir hier die Sonnenschutzsutomatik weiterhelfen oder brauche ich hier einen Logikbaustein
    Bin für jede Weiterhilfe dankbar

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    Hallo

    Im der Wetterstation kannst du dir doch noch weitere Kanäle anlegen hast dir das schon mal angeschaut?

    Mit der nach Alarm in Ausgangsstellung Sache ist doch eigentlich OK, den die Anlage ist doch dann wieder bereit in die Sonnenschutzfunktion zu fahren. oder ist das nicht so?

  3. #3
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Zitat Zitat von 582roman Beitrag anzeigen
    Ich hätte aber gerne das die Jalousie wenn Regen- bzw Windalarm vorbei ist und wenn die Sonne scheint die Beschattung wieder abwärts fährt
    In der Regel wird diese Einstellung in den betreffendenen Jalousieaktoren eingestellt "Verhalten nach Alarmende".
    Wenn das nicht geht, must Du Dir eine Logik aufbauen, die das regelt.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •