    Stromkreise und Aktoren

    Hallo liebe Leute,

    ich habe 10 Rolladenmotoren und möchte diese über EIB steuern.
    Nun gibt es von jedem Motor zur Verteilung ein seperates Kabel.
    Mein Elektriker sagt nun er würde alle Motoren über eine Sicherung laufen lassen.
    Die Frage ist nun, brauche ich für jeden Rolladen eine seperate Sicherung oder kann man das auch mit einer lösen? Ich muss ja alle Motoren seperat auf den Aktor führen.

    mfg.
    Martin

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Ich vermute eher, daß Dein Elektriker mein EINE Sicherung für alle und nicht je eine Sicherung....

    Dirk

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Vom Rolladenaktor her ist es jedenfalls wurscht - die, die ich kenne, können verschiedene Leiter ebenso schalten wie den gleichen Leiter (sind ja eh bloß Relais).

    Gruß Matthias.

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    18
    Also wenn nur eine Sicherung verwendet wird, dann kommen dort doch auch alle L-Leitungen zusammen oder?
    Und dann kann ich diese ja nicht mehr einzeln Schalten.
    Den N-Leiter sollte man ja zum Schalten wohl eher nicht verwenden.

    mfg.
    Martin

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Man könnte ja die Sicherung vielleicht vor dem Aktor anbringen


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    18

    Sorry

    Klar ....
    mein Fehler (bloeder Denkfehler)

    Also nochmals Dank trotz bloeder Frage für Eure Antworten.
    Bin wohl durch das ganze Baugeschehen nicht mehr ganz
    auf der Höhe.

    ciao,
    Martin

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Eine Sicherung reicht aus.

    Hi Kollegen..

    die Motoren ziehen so zwischen 60 und 90 Watt, je nach Ausführung und Grösse.
    Bei 10 Motoren errechnet sich so eine Gesamtleistung Max. von 900W.
    -> Eine Sicherung reicht locker.

    MFG
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  8. #8
    Uwi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    216

    Pro Rollo 1 Aktor!?

    Hallo-
    das Thema Sicherung sehe ich ebenso als unkritisch an.
    Bis jetzt war ich allerdings der Überzeugung/Annahme, dass man pro Rollo auch immer einen Aktor braucht.
    Daran hat sich doch nichts geändert oder?

  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Man braucht pro Rollo einen Aktorkanal, z.B. von einem 4fach-Aktor. Allerdings gibt es auch Trennrelais, damit kann man mit einem Aktorkanal mehrere Rollos antreiben. Habe ich z.B. in den Kinderzimmern: Zwei identische Rolläden pro Zimmer im Abstand von 2m, die werden immer parallel gefahren und hängen deshalb über Trennrelais auf einem Kanal.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Re: Eine Sicherung reicht aus.

    Original geschrieben von PeterPan
    Hi Kollegen..

    die Motoren ziehen so zwischen 60 und 90 Watt, je nach Ausführung und Grösse.
    Bei 10 Motoren errechnet sich so eine Gesamtleistung Max. von 900W.
    -> Eine Sicherung reicht locker.

    MFG
    PeterPan
    ... vorsicht mit solchen Aussagen !!!!

    Rechnerisch, bezogen auf die Leistung stimmt das ja, aber beachtet den Einschaltstrom... der Multipliziert sich mit der Anzahl der Antriebe !!! Bei 10 Motoren ist die Grenze schon erreicht...

    .... könnte fatale Folgen haben, wenn zB Windalaram auslöst und die Sicherung oder der FI fällt .

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  11. #11
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    46348 Raesfeld, Holzheide 11
    Beiträge
    342

    Einschaltstrom

    dem schließe ich mich voll an.

    Ein Motor hat ca. das 30-fache seines Nennstromes beim Einschalten, zwar nur seeeehr kurz, aber beim Zentralbefehl wie Windalarm kann das in die Hose gehen.
    Von Rademacher gibt es Rohrmotoren die Parallel geschaltet werden können, bei 2 Motoren sicherlich unkritisch aber bei mehreren Motoren ist die Kontaktbelastbarkeit des Aktors zu berücksichtigen.

    Gruß
    Ahorn

  12. #12
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Original geschrieben von Matthias Schmidt
    ...Allerdings gibt es auch Trennrelais, damit kann man mit einem Aktorkanal mehrere Rollos antreiben...Zwei identische Rolläden pro Zimmer im Abstand von 2m, die werden immer parallel gefahren und hängen deshalb über Trennrelais auf einem Kanal.
    Was macht denn das Trennrelais? Habe auch in einigen Räumen zwei Rolläden die parallel gefahren werden sollen - kann ich die nicht einfach parallel auf den Aktor klemmen?

    Gruss
    Markus

  13. #13
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Einschaltstrom und "2 Rollos pro Aktorkanal?"

    Hi Kollegen...

    1. Einschaltstrom: DAS Thema hat nichts mit EIB zu tun. Dieses Thema kennt jeder Installateur. Der Elektroinstallateur weiss bei konventioneller Jalousiesteuerung AUCH welche Sicherung welche Motorlast verträgt. Also rate ich den Elektriker zu fragen, ob er die richtige Sicherung, mit der richtigen Charakteristik eingebaut hat (wenn er es eh nicht schon getan hat).

    2. "2 Rollos pro Aktorkanal": HIER ist ein EIB-Thema angeschnitten. Und was macht man da? Man schaut mal kurz in die Technische Produktinformation des entsprechenden Gerätes rein.
    Zwei Motoren pro Aktorkanal-Klemme sind mir unbekannt.

    Kleines Beispiel:
    Jalousieaktoren verfügen entweder intern über ein Trennrelais (Siemens 5WG1 521-1AB01: hier können pro Kanal 2 Motoren an getrennten Klemmen angeschlossen werden, die dann parallel laufen. Wird an jede der Klemmen ein Trennrelais angeschlossen, so verdoppelt sich die Motorenanzahl auf 4 usw. Verwendung der Trennrelais wie bei konventioneller Installation) oder über Endlagenerkennung, die ein paralleles anschliessen von mehreren Motoren ausschliesst (Siemens 5WG1 522-1AB02: hier ist pro Kanal nur ein Motor zulässig. Bei Anschaltung eines Trennrelais am Ausgang ist auf "elektronische Endschalter" zu parametrieren und die Rollo-Laufzeit einzugeben, Endlagenerkennung dann nicht möglich).

    Mit freundlichen Grüssen
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  14. #14
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Original geschrieben von MarkusS
    Was macht denn das Trennrelais? Habe auch in einigen Räumen zwei Rolläden die parallel gefahren werden sollen - kann ich die nicht einfach parallel auf den Aktor klemmen?

    Gruss
    Markus
    Schau mal hier, Seite 17:

    http://www.lexel.de/pdf/PDF_Werbeunt...epros07_02.pdf


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  15. #15
    Uli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2003
    Ort
    NRW
    Beiträge
    4
    1. Einschaltströme Motoren:

    Wenn der Elektriker einen Leitungschutschalter mit einer C oder K Auslösecharakteristik statt B einbaut liegt er in diesem Falle auf der
    sicheren Seite .
    ( C/K -Automaten halten kurzzeitig höhere Einschalttröme statt,
    wenn z.B. alle Motoren gleichzeitig bei Windalarm oder Zentral
    auf/ab fahren)

    2. Parallelschaltung von Motoren:
    Welches Fabrikat sind die Rohrmotoren?

    Bei diversen Herstellern kann mann bis zu 5 ! Motoren Problemlos
    Parallel anschliesen.
    Wobei 2 parallel ( z.B. Kinderzimmer/ Schlafzimmer oder so.)
    überhaupt Sinn machen würden (im Privatbereich). wg, positionieren und einzeln fahren.
    Ab das muss jeder im Einzelfall selber für sich entscheiden.

    siehe auch folgenden Link:
    [URL=http://www.rademacher.de/PDF/VBD/VBD2851_1100.pdf]

    Seite 14-16

    ---
    Hersteller: z.B. Rademacher ( die GIRA-Motoren kommen auch daher !)
    ( Die Endschalter werden über ein sog. Schnurschaltersetzgerat)
    eingestellt. dh. die Endstellen der Motoroen werden elektr. von aussen eingestellt und nicht mittels Schraubendreher am Motor direkt.
    Schnurschaltersetzgerät kostet einmalig ca. 18 Euro netto.)


    Wenn der Hersteller sogenannte Trennrelais für das parallel Schalten
    fordert dann kann man mehrere Motoren nur über diese anschliesen.

    siehe Link z.B. Gira-Trennrelais:
    [URL=http://www.gira.de/cont_datenpool.phtml?ArtNrQV=0387&Y=1&LL=10]


    Letzendlich muss erst einmal klar sein,
    -welches Fabrikat von Rohreinbaumotoren bei dir verbaut wird/ist
    -wie hoch die Leistungen der einzelen Motoren ist.
    -welche Motoren in Gruppen zusammengefasst werden können/sollen.


    Danach kannst du dir einen passenden Jalosie/Rolladenaktor
    gemäß deinen Anforderungen auswählen.

    (z.B. wieviel Positionierungen werden benötigt?
    = Privathaushalt reicht in der Regel eine Positionierung aus.
    Wieviel Aktorkanäle werden benötigt?
    möchtest du auch die Fensterstellungen auf/zu abfragen für die Heizung oder Aussenhautüberwachung ? dann gibt es z.B. Kombiaktoren (Siemens)
    die die Kontaktabfrage der Magnetkontakte direkt mit eingebaut haben.
    Wird eine Handbetätigung (am Aktor direkt ) gewünscht für die Inbetriebnahme bzw. falls der Bus mal ausfällt ?
    (alle bekannten Hersteller bieten jetzt solche Jalosie-Aktoren mit Handbetätigung an)
    usw.


    mfg.
    uli