Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: unveränderbare Gruppenadresse

  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2005
    Ort
    Österreich
    Alter
    59
    Beiträge
    12

    unveränderbare Gruppenadresse

    Hallo zusammen

    Habe ein kleines Problem mit einem ABB BE/S 8.20.1
    Dieser lässt sich mit der ETS3/f zwar ohne Fehlermeldung programmieren, aber es sind immer nur die gleichen Gruppenadressen Kanal A-0/0/10;B-0/0/20;C-0/0/30......usw. Hab das Gerät entladen, rückgesetzt und alles probiert immer das selbe. Habe auch die 2 Applikationsversionen versucht 1.0 und 1.2 kein Erfolg. Auch mit ETS2 funkt es nicht. Wie kann ich das Gerät sonst noch zuücksetzen,entladen oder in den Werkszustand bringen??
    Denke mal ich probiers mit ner abkühlung, bei dem schönen Wetter
    und wenn ich danach auch zu keinem Erfolg komme, werde ich das Ding zum Abkühlen in den Pool mitnehmen

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ich verstehe das Problem nicht - die Zentral-Gruppenadressen 0/0/xx - sind die programmiert oder falsch oder was ist genau das Problem ?
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2005
    Ort
    Österreich
    Alter
    59
    Beiträge
    12
    Hallo Michael

    Die Gruppenadressen 0/0/xx sind nicht die die ich haben will. Sollten 4/3/0 und andere sein. Im Projekt steht auch nur unter Obj.11-Kanal A - 4/3/0 jedoch die sendende Adresse ist immer 0/0/10. Die Kanäle B,C,D,... hab ich im Projekt sogar inaktiv.

    lg. Hermann

  4. #4
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Erinnert mich ein bisschen daran: http://knx-user-forum.de/knx-eib-for...ueber-ets.html

    Was ist denn zu sehen, wenn du nach dem Programmieren die Geräteinfo "mit Gruppenadressen" ausliest?

    Gruß, Klaus

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2005
    Ort
    Österreich
    Alter
    59
    Beiträge
    12
    Habe mir die Geräteinfo angesehen
    Maskver. 7.1
    Aplikationsprog
    PhysAdr. 1.1.8
    Ladezustand - geladen
    Ausführzust. - Aktiv
    Aplikationsprog 2/Pei
    Ladezustand - Entladen
    Ladezustand Adresstab - Geladen
    Ladezustand Assoziationstab - Geladen
    Obj. #1 0/0/1
    Obj. #11 0/0/10
    Obj. #21 0/0/20
    ..

    Habe mir im Forum das Thema gelesen. Ich habe nur eine Linie, Gerät ausgebaut und direkt zu EIB-Doktor gehängt und prog. Auch über IGS prog. - kein Erfolg.

    lg. Hermann

  6. #6
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Kannst du denn die GA löschen ? Oder die richtigen auf sendend setzen ?
    Gruss,

    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2005
    Ort
    Österreich
    Alter
    59
    Beiträge
    12
    Sehe im Projekt nur die Gruppenadresse die ich vergeben habe, nicht aber die die in der Geräteinfo sind! Auch auf senden sind sie. Habe auch das konvertieren versucht, alles ohne erfolg. Einziger unterschied zu den 2 Prog.vers. ist, in Vers. 1.0 bekomme ich "Ausführungszustand - Aktiv" gegenüber Vers.1.2 "Ausführungszustand - gestoppt"
    lg. Hermann

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Stichworte

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •