Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Lichtsensor schaltet auch z.B. beim Gewitter

  1. #1
    kh_eib ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Korb
    Beiträge
    8

    Lichtsensor schaltet auch z.B. beim Gewitter

    Hallo,

    ich habe Rolladen und div. Lichter via Zeitbaustein an nen Lichtsensor angehängt. Klappt auch prima, allerdings schaltet der manchmal bei Gewitter (nachts wird kurz hell, dann dunkel) oder auch mal tagsüber, wenn's dunkler wird und anschließend wieder heller.

    Habt ihr ne Idee, wie ich diese Fälle "aushebeln" kann?

    thx
    KH

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Anpassen der Parameter, hier insbesondere Hysterese und Dämmerungs/Helligkeitsschwelle.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    kh_eib ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Korb
    Beiträge
    8
    bitte nicht zu technisch (hab nur gefährliches Halbwissen)
    was bitte ist denn Hysterese?
    Dämmerungswerte verändern ja nur die Einschalthürde, oder?

    Für's nächtliche Gewitter bräuchte ich die Info, dass bereits eingeschaltet ist.
    Für's tagsüber dunkler und wieder heller werden, hmm??

  4. #4
    Randy ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neuwied
    Alter
    67
    Beiträge
    490

    Lichtsensor

    Hallo kh_eib

    Zunächst wärs nicht schlecht zu erfahren was für einen "Lichtsensor" Du einsetzt ,dann könnte man gleich
    etwas spezifischer an das Problem rangehen.

    Die Schwelle ist wie Du so schön geschrieben hast die Einschalthürde.
    Je nach Sensor gibt es eine Einschaltschwelle oder /bzw.und eine Ausschaltschwelle.

    Als Beispiel :
    Einschaltschwelle wären 150 lux
    Ausschaltschwelle wären 100 lux

    das wäre eine sogenannte Hysterse von 50 lux, eine Totzone wo nichts geschieht.

    Warum das Ganze
    eben aus dem Grund wie Du ihn zuvor genannt hast,das bei plötzlichen,kurzzeiteigen Helligkeitsveränderungen
    kein ungewollter Schaltvorgang ausgelöst wird.
    Autoscheinwerfer,Gewitter etc....

    Diese Funktion kann auch je nach eingesetzem Sensor u.U zeitgesteuert ablaufen oder in Prozenten des jeweilig
    eingestellten Schwellwerts parametriet werden.

    LG Randy

  5. #5
    kh_eib ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Korb
    Beiträge
    8
    Hallo Randy,

    danke für die Antwort.
    Habe einen Dämm.schalter REG253 (5WG1-253-5AR01) von Siemens, mit entsprechenden Lichtfühler dazu.
    Aktuell schalte ich auf den 4 Kanälen versch. Lampen sowie diverse Rolläden (via Zeitbaustein N302).
    Ich schalte nur ein nicht aus (mach ich lieber manuell) - bringt dann die Hysterse überhaupt was?

    LG
    KH

  6. #6
    Randy ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neuwied
    Alter
    67
    Beiträge
    490
    Auf jeden Fall bringt es was,das heißt wenn ich es richtig verstehe der Sensor sendet nur ein Einsignal richtig.
    Ausschalten tust Du manuell,es wird so sein das bei kurzeitger Veränderung der Helligkeit nochmals ein Ein Signal
    gesendet wird obwohl Du evtl vorher schon manuell ein 0 Signal geschickt hast bzw ausgeschaltet hast
    Da läßt sich bestimmt was einstellen hast Du bei den Parametern eine Wertänderung eingestellt,bzw.ab welcher
    Abweichung der Sensor senden soll?

    1.Zyklisches Senden: muß auf jeden Fall in Deinem Fall deaktviert sein.

    2.Senden bei Helligkeitsänderung größer : solltest Du aktivieren,wenn schon geschehen ggf.eine oder
    zwei Stufen höher nehmen.

    Wie filterst Du das EIN Signal aus dem Lichtsensor,der Baustein ist ja was die Möglichkeiten der Parametrierung
    und Einstellmöglichkeiten angeht recht spärlich ausgestattet.

    LG Randy
    Geändert von Randy (22.02.09 um 18:50 Uhr)

  7. #7
    kh_eib ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Korb
    Beiträge
    8
    klingt gut, werde ich bei Gelegenheit ausprobieren (muss erst die alte Kiste wieder "anhängen").

    Danke.
    KH

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •