Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 28 von 28

Thema: Solo-RTR von Busch-Jäger

  1. #16
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    also ich find, das sieht nicht schlecht aus !!!
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  2. #17
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    ... und noch eines..

    mit den Rohdaten der gesamten Messung.
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #18
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    grrrrrrrrrrrrrr.......... immer diese eingeschränkten Dateigrössen.

    Also hier die Rohdaten.
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  4. #19
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81
    Hallo Mike!

    Wo bitteschön ist die Stellgröße?

    Ich schrieb:
    Bei Pwm Regelung und ohne Heizkesselanbindung mekt man fast nichts , weils ja gut regelt.
    Wenn ich wüsste wie ich den -meinen Trend hier ins Forum bringe?
    (Da erschreckt man).

    Gruß
    Egon

  5. #20
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    RTR_SOLLTE = Solltemperatur (schwarz)
    RTR_IST_TE = Isttemperatur = (grün)
    HV_SOLLW_ = Stellgroesse heizen (rot)
    KV_SOLLW_ = Stellgroesse kühlen (schwarz)

    Die Kühlkurve sieht einer PWM etwas ähnlich, dass liegt aber an den Einstellungen im RTR (senden der Stellgroesse alle 10min). Das Kühlsystem in dem Objekt ist ziemlich flott.... also kann sich keinn "ordentliches" Regleverhalten einstellen.

    Beim Heizen hingengen schaut das eigentlich recht ordentlich aus und beschreibt nicht das Verhalten, was Du bemängelst.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  6. #21
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81

    Immer noch SOLO Temp. Regler

    Hallo Forum-Mike!

    Seit alle Regler Ihre Stellgrösse auf meinen Heizkessel senden, spinnt mein FM 446 vollkommen. Die Mischersolltemp. springt von 25 auf 45 Grad.
    Weil bei erreichen der Solltemp die Stellgröße auf 0% springt.
    Bei unterschreiten springt die Stellgröße sofort wieder auf ihren alten Wert z.B. 80 %.
    Und das passiert bei 8 Reglern. Man kannn sich vorstellen!!!!....
    Bleibt nur : Die Stellgrössenaufschaltung rausnehmen. Habe aber gerade wegen der Aufschaltung das teure FM 446 gekauft.
    Diese "Verhalten" wurde von Busch-Jäger so Programmiert.. Ist Tatsache. ( Einseitiger PI-Regler). D.h. der Regler integriert nur in Richtung 0-100%, je nach I- Anteil. In die andere Richtung springt er nur auf 0 %.
    Alles klar?

    MIST!!!
    Wenn ich wüsste wie ich ein Bild der Stellgrößen hier reinkriege.........

    Gruß
    Egon

  7. #22
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    .... das hört sich chaotisch an... aber warum ist das Verhalten der Stellgrösse bei meinem Regler nicht nachvollziehbar ??? Die Kurve zeigt eindeutig ein anderes Verhalten.

    Oder täusch ich mich da ????

    Die Qualität eines Reglers beurteile ich auch nicht nach seiner Stellgrössenausgabe sondern nach seinem Einschwingverhalten Soll-/Isttemperatur. Und das sieht beim SOlO eigentlich recht ordentlich aus.

    ... ich weiss, dass hilft Dir nicht weiter. Sende mir doch mal Dein Projekt.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  8. #23
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81
    Hallo Mike!

    Einschwingverhalten ist egal.
    Wenn Istwert > Sollwert springt der Regler auf 0%.
    Das ist so vom Programmierer gewollt.
    Die haben ja auch ein Firmwareupdate "nächstes" Jahr in Aussicht gestellt.

    Gruß
    Egon

  9. #24
    Avatar von urbo
    urbo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lufingen-City
    Alter
    53
    Beiträge
    74
    Original geschrieben von egonkernien
    Einschwingverhalten ist egal.
    Wenn Istwert > Sollwert springt der Regler auf 0%.
    Das ist so vom Programmierer gewollt.
    War für die Programmierer (Ingenieur) die Regletechnik ein Fremdwort?? Dass sowas auf den Markt kommt???

    Gruss urbo
    Geändert von urbo (24.10.03 um 14:53 Uhr)

  10. #25
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81
    Hallo!
    Antwort in etwa:
    Speicherplatzprobleme, bewusst so gemacht, weil PWM von Busch-J. favorisiert wird. Fällt da kaum auf.
    Daß aber die Heizkesselaufschaltung mitspinnt.......wenn die Stellgrößen springen... Na ja, Update machen.-kommt nächstes Jahr......
    Ich kriege die aber umgetauscht.
    Habe Jetzt TS 2Plus bestellt.
    Gruß
    Egon

  11. #26
    Tux ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2003
    Beiträge
    9

    Dummie-Frage

    Hallo,

    eine Frage am Rande:
    Heißt Firmware-Update, daß es eine neue Version für das Teil in der Herstellerdatenbank geben wird,
    das man dann mit ETS einspielen kann oder ist das nochmal was anderes?

    Gruß Klaus

  12. #27
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81
    Hallo!
    Man sagte mir:
    Wenns soweit ist, Regler dann ins Werk einschicken.

    Gruß
    Egon

  13. #28
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Berlin
    Alter
    55
    Beiträge
    26
    Ich habe seit gestern ein FM 446 und wollte diesen mit meinen BJ-Solo-RTRs verbinden. Ging aber nicht da ich bei den RTRs zur Zeit PWM eingestellt habe. Sind die in diesem Thread gezeigten Probleme noch aktuell? Ich wollte meine Thermostate von PWM auf stetig umschalten und dann den Heizungsaktor die Umwandlung von stetig auf PWM machen lassen. Ich habe auch Busch Jäger solo-RTRs aus Baujahr 2005. Habe ich da eine Chance oder kann ich die Kopplung wegen oben beschriebenen Problemen vergessen. Oder gibt es in diesem Forum jemanden der gute Erfahrungen gemacht hat?

    Viele Grüße aus Berlin

    willim

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •