Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Für NV Strahler Trafo <150W

  1. #1
    M4rty ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    2

    Für NV Strahler Trafo <150W

    Hallo zusammen,

    ich plane gerade meine Wohnzimmerbeleuchtung. Nun sieht es so aus, das ich in der Essecke 3 Hängelampen über dem Esstisch haben möchte und im Wohnzimmer eben die Spotbeleuchtung mit 8 Strahlern. In zwei Reihen über den Wohnzimmertisch geordnet.




    Abstand Spot zu Spot 650mm .
    Abstand der zwei Reihen zueinander 1200mm.

    Nun meine Frage:

    Ich beabsichtige 20 Watt Halogenspots zu nehmen. Das Wären 80 Watt pro Reihe -> da würde ja ein 105 W Trafo reichen.
    Kann aber natürlich sein, dass es mir nicht hell genug ist und ich 45Watt Leuchten nachträglich nehme.
    Das wären 160 Watt pro Reihe.
    So, kann man da von vorne rein einen 200 W Trafo/Reihe einbauen, oder wäre es besser Jeweils 2 Strahler mit einem 105 W Trafo zu betreiben. Da hätte ich 4 Trafos für 8 Spots.
    Würde ich nun den 105W Trafo für 2 Spots nehmen, hätte ich am Anfang, solange die 20 W Leuchten drin sind, nur 40 Watt Auslastung bei einem Trafo der max.105 bringt -> geht das gut?
    So ich hoffe Ihr versteht was ich meine

    Danke und Gruß

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Hanau
    Alter
    72
    Beiträge
    11
    Sorry Doppelposting, kann gelöscht werden.
    -------------------------------------------------
    Bernhard
    ( Coadmin http://www.elektrikforum.de )

  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Hanau
    Alter
    72
    Beiträge
    11
    Ich lege die Trafos grundsätzlich für 50W/Lampe aus.
    Also für 3 Lampen jeweils ein 150VA Trafo, immer Osram. Hat einen Riesenvorteil, wenn der Kunde versehentlich stärkere Leuchtmittel einbaut, funktioniert das Ganze immer noch. Das hat sich nach einigen unberechtigten Reklamationen rauskristallisiert, und immer noch billiger als eine Anreise wegen eines falschen Leuchtmittels.
    In deinem Fall 2x150 und 1x105VA, dann bist du immer auf der sicheren Seite.
    -------------------------------------------------
    Bernhard
    ( Coadmin http://www.elektrikforum.de )

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Der Antwort von friends-bs kann ich zustimmen.
    Allerdings würde ich in Deinem Fall 105VA-Trafos nehmen. Da bist Du hinterher flexibler, wenn Du mehr als zwei Gruppen hast.
    By the way, Du meintest sicher 35W und nicht 45W.
    Siehe auf jeden Fall einen Dimmer vor, damit die Leuchtmittel länger halten. Wenn Du die Leuchten nur auf 90% abdimmst, halten die leuchten fast doppelt so lange.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Wir fassen immer 2 Stück Leuchtmittel mit 45/50W auf einen 105VA-Trafo zusammen.
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    M4rty ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    2
    Guten Abend,

    dachte so an dieses Trafo "one4all sc 105 "
    Wenn ich nun 2x20 Watt lampen an einem 105 Watt Trafo habe, ergibt es ja 40 Watt.
    Der Trafo wird ja in dem Fall über die Hälfte nicht ausgelastet. Kann es ein Problem damit geben?

  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Hanau
    Alter
    72
    Beiträge
    11
    Gibt kein Problem. Die Mindestlast beträgt 20W, und die ist doch schon mit einer Lampe gegeben.
    -------------------------------------------------
    Bernhard
    ( Coadmin http://www.elektrikforum.de )

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •