    Also es klappt!

    Bei Verwendung von dyndns Diensten darf Homeserver über Portal ansprechen nicht gesetzt sein.
    Der Homeservername ist xxx.dyndns.de
    Die Public Portnummer wird unter Portnummer eingetragen.

    Die Bedeutung von ID ist unklar. kann beliebig sein?

    Die Einstellungen für den externen Zugriff unterscheiden sich letzlich nicht von denen des internen Zugriffs. Lediglich die Adresse muß durch den dyndns Dienst ersetzt werden und bei der Verwendung eines Public Ports diese ausgetauscht werden.

    Die Aussagen, daß der externe Zugriff aus einem Lan nicht funktioniert, ist wohl abhängig vom eingesetzten Router. Bei mir ging das früher mit einem ELSA Router auch nicht, mit meinem jetzigen Draytek Vigor geht das ohne Probleme.

    Ps. Matthias Habe nichts geändert an den probierten Einstellungen (plötzlich ging es reproduzierbar)

    Der Aufruf mit Parameter über das MS-Dos Fenster funktioniert auch. Aber wie kann ich die parameter automatisiert übergeben. Pif Datei? Habe eine Bat Datei geschrieben, da wird das Fenster (Client) aber direkt wieder geschlossen. (Da gibt es doch irgend eine Einstellung)?.

    Gruß

    Bruno

  2. #17
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Pulheim
    Alter
    68
    Beiträge
    671

    Client Programm und Firewall

    Hallo Leute,

    habe einiges jetzt mit dem Client Programm für den HS2 V2 getestet. Komme jetzt intern und extern prima rein, nur aus meiner Firma funktioniert es nicht. Die haben dort wohl irgendwas gesperrt. Dabei komme ich über den Internet Explorer auch aus der Firma rein über den Client nicht. Was könnte denn hier der unterschied sein? Ich vermute, daß ein Zugriff über beliebige Programme hier verriegelt ist ala Programm Firewall? Ist sehr schade, da ja gerade bei einem extern Zugriff der Client großen Sinn macht.

    (P.S. Matthias da konnten wir lange probieren)

    Gruß Bruno

  3. #18
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Dabei komme ich über den Internet Explorer auch aus der Firma rein über den Client nicht. Was könnte denn hier der unterschied sein?
    Der Unterschied ist wahrscheinlich, daß der Client nicht in der Lage ist, deinen HS ausserhalb zu erreichen weil der Internetzugang z.B. über einen Proxy-Server läuft.
    Das gleiche Problem habe ich auch. Da ich es aber noch nicht geschafft habe, dem Client mitzuteilen wie er über den Proxy ins Internet kommt, funktioniert bisher "nur" der IE - Zugang.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  4. #19
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Pulheim
    Alter
    68
    Beiträge
    671
    Wäre ja schön wenn man hier nachrüsten könnte

    Gruß Bruno

  5. #20
    as-ffm ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2001
    Ort
    Frankfurt
    Beiträge
    7
    Hallo,

    habe das gleiche Problem. Der Grund liegt in der Firewall, die hier in der Firma das Netz schützt. Schalte ich die Firewall aus, so funktioniert der Client, was bedeutet, der Client nutzt mehr als nur den einstellbaren Standartdport (80). Weiss jemand, welche Ports im Client zusätzlich genutzt weren? Sonst muss ich mal in der Firewall schauen, welche Ports "gedroppt" werden..

    Gruß

    A. Scherff

  6. #21
    as-ffm ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2001
    Ort
    Frankfurt
    Beiträge
    7
    Nochmal Hallo,

    also, es ist die Firewall bzw. der HTTP Proxy. Die Lösung ist, einen anderen Port als 80 im Homeserver einzurichten und in der Fa. diesen Port als TCP freizuschalten.

    Gruß

    A. Scherff

  7. #22
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Pulheim
    Alter
    68
    Beiträge
    671
    Bevor meine Firama mir ein Port freischaltet, werde ich freigestellt.

    Das muß doch auch anders gehen. Habe zum Beispiel einen Ticker in der Firma in dessen Einstellungen hab ich den proxy eingetragen und dann ging der.

    Da müsste was schlaues her?

    Gruß Bruno
    Jetzt Zauberer nur noch im neuen Forum: http://knx-user-forum.de/

  8. #23
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Wenn alle Stricke reissen kannst Du versuchen die Daten vom HS-Client durch ein anderes Protokoll zu tunneln, mit diesem Trick arbeiten die meisten Messenger. Die Firewall meint dann z.B. normalen HTTP-Traffic auf Port 80 vor sich zu haben, in den Daten steckt dann aber was ganz anderes drin.

    Ob das funktioniert hängt davon ab wie Eure Security-Infrastruktur in der Firma aussieht, wie fit Euer Admin ist und ob Dein Chef hier mitliest

    Da man mit sowas ganz bewusst einen vorhandenen Sicherheitsmechanismus aushebelt gibt das im Fall der Fälle möglicherweise eine Abmahnung.

    Gruss
    Markus

  9. #24
    Registriert seit
    Nov 2003
    Ort
    Frankfurt/Main
    Beiträge
    517
    Die Lösung liegt tatsächlich darin, dem Client den Proxy mitteilen zu können.

    Normal versucht der Client über Port 80 eine Verbindung aufzumachen. Dieser ist allerdings in einer normalen Firewall (Firma) gesperrt, da nicht jeder PC über Port 80 unkontrolliert ins Internet soll. Der Dienst HTTP (Port80) wird über einen Proxy geroutet. Z. Bsp. Port 8080 Im Explorer. Stellt man diesen ein und der Proxy setzt dann 8080 auf 80 und 80 auf 8080 um. Und schon gehts. Den Port 8080 im Client einzustellen nutzt aber nix, da dieser dann direkt auf die IP Adresse abgebildet wird also: z.Bsp. 192.168.0.123:8080.

    Ergo, im Client sollte ein Proxy einstellbar sein! (Hallo GIRA oder Ihr Programmierer).

    so long

    A. Scherff

  10. #25
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Pulheim
    Alter
    68
    Beiträge
    671
    und jetzt noch ein wenig C-Code dann brauchen die es nur noch kopieren. Das ist Teamwork.

    Gruß Bruno
    Jetzt Zauberer nur noch im neuen Forum: http://knx-user-forum.de/

  11. #26
    Registriert seit
    Nov 2003
    Ort
    Biedenkopf / Hessen
    Beiträge
    101
    Hallo Leute,

    im Clientprogramm für den HomeServer gibt es tatsächlich keine Proxy-Einstellungen.
    Dies ist aber eine heiss gehandelte Funktion für das nächste Update.

    Im Moment kann man sich aber mit dem Browser-Zugriff behelfen, da die meisten Browser Proxys unterstützen.
    Bis auf ein etwas langsameres Kamerabild ist der Browser-Zugriff mit dem Client-Zugriff identisch.
    Viele Grüsse

    Peter Herold
    DaCom GmbH

  12. #27
    Registriert seit
    Nov 2003
    Ort
    Frankfurt/Main
    Beiträge
    517
    Hallo,

    Dies ist aber eine heiss gehandelte Funktion für das nächste Update.
    Yep! Und wohl heiss begehrt!

    Der Client hat weitere Vorzüge:

    Kein "geflacker" beim Refresh!
    Nur geänderte Bildinformationen in der Visu werden neu dargestellt.
    Keine "störenden" Menüs, Button-Leisten und sonst noch so Sachen aus dem z.Bsp. I-Explorer.

    Ich finde den Client besser als den Browser!

    bye

    A. Scherff

  13. #28
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    "Client besser als Browser..."

    Full ACK !!!


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  14. #29
    Registriert seit
    Oct 2003
    Ort
    Deutschland
    Alter
    51
    Beiträge
    360
    Original geschrieben von AScherff
    Hallo,



    Yep! Und wohl heiss begehrt!

    Der Client hat weitere Vorzüge:

    Kein "geflacker" beim Refresh!
    Nur geänderte Bildinformationen in der Visu werden neu dargestellt.
    Keine "störenden" Menüs, Button-Leisten und sonst noch so Sachen aus dem z.Bsp. I-Explorer.

    Ich finde den Client besser als den Browser!

    bye

    A. Scherff
    stimme ich 100% zu ... einzig einen fullscreen mode und resizable fenster wünsche ich mir noch (grauen rand drumrum, nicht skalieren) ...

    ein zugriff auf die debug/login/und anderen listen wäre auch cool ...

    ciao
    tilo

  15. #30
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Pulheim
    Alter
    68
    Beiträge
    671
    Da hat die liebe Seele ja doch noch ruh!

    stimme ich 100% zu ... einzig einen fullscreen mode und resizable fenster wünsche ich mir noch (grauen rand drumrum, nicht skalieren) ...
    Ich wüsche mir echte Links im HS und somit auch im Client. So könnte man die ganzen Listen verlinken und man muß sich nicht merken wie die kürzel heissen. Und man hat sie überall.
    Gruß Bruno
    Jetzt Zauberer nur noch im neuen Forum: http://knx-user-forum.de/

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •