Hallo zusammen,
ich soll bei einem Vereinsheim mit nur Phase zur Verfügung (Wechselstromzähler ist eingebaut) eine Elektrospeicherheizung installieren. Es wird eine Heizlast von 6 KW benötigt. Eine EIB ist bereits installiert in Form eines Hager TXA206C, 2 Ausgänge frei.
Laut Absicherung und TAB sind nur 5,5 KW bei Wechselstrom erlaubt, zusätzlich ist noch ein Boiler (2KW),Kühlscharnk, Microwelle und Musikanlage in dem Gebäude.
Die Heizung würde ich über ein Lastabwurfrelais ausschalten, sobald der Boiler ans Netz geht.
Meine Idee wäre jetzt die Heizungen auf 2 Stränge an dem TXA206C aufzuteilen und diesen als Wechsler zu programmieren so das immer nur 3 KW in Betrieb sind (geladen werden) und diese ca. alle 1,5 h wechseln.
Meine Frage:
Ist das möglich den TXA206C als Wechsler zu programieren und wenn ja wie muss ich vorgehen.
Danke im voraus
Lesezeichen