Ich setzte einen Gira Taster mit Einpunktbedienung und einen Hager Schaltaktor ein. Die Schaltung sollte als Treppenhausrelais funktionieren. Dabei muss ich aber immer 2 mal tasten damit dieses Funktion erfüllt ist. Bitte um Hilfe!!
Ich setzte einen Gira Taster mit Einpunktbedienung und einen Hager Schaltaktor ein. Die Schaltung sollte als Treppenhausrelais funktionieren. Dabei muss ich aber immer 2 mal tasten damit dieses Funktion erfüllt ist. Bitte um Hilfe!!
Welchen Aktor von Hager (Typ) hast du denn???
Tastest du beim zweiten betätigen länger als beim ersten???
Gruß Sepp
Hager TL 207 A
nicht auch nur kurz
Das hat mit dem Aktor garnichts zu tun. Ist mal wieder das "Problem" mit der hörenden Gruppenadresse.
Der Tastsensor bekommt nicht mit, das nach X min. das Licht aus ist, der wert des KO steht noch auf 1. beim nächsten drücken (ich nehme an, die Parametrierung steht auf UM) ändert sich der wert auf 0, dann beim zweiten Druck wieder auf 1.
2 Lösungsmöglichkeiten:
-2. GA als Statusadresse als hörende GA im Tastsensor eintragen
-den Tastsensor nur 1 senden lassen. Dann funktioniert - je nach parametrierung - auch "nachtriggern".
Gruss,
Michael
Hat geklappt, nun hab ich aber hier noch ein Problem. Ich habe hier noch einen Peha Bewegungsmelder und möchte diesen hier auch einsetzten. Dieser reagiert hier aber nicht mehr??
Alle Geräte, die das Licht schalten sollen, müssen auch die hörende GA bekommen!
Gruss,
Michael
Ich dachte schon nur ich hätte dieses Problem. Bei mir funktioniert jetzt auch alles einwandfrei.
Die Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, die vom Bewußtsein der eigenen Macht herrührt. - Paul Cézanne