@ terry
dann send mal deine adresse..einfach unten auf www klicken
@ bruno
na unsere produktliste ..aber die dürftest du ja haben .-)
gruß
Art: Beiträge; Benutzer: a hafner
@ terry
dann send mal deine adresse..einfach unten auf www klicken
@ bruno
na unsere produktliste ..aber die dürftest du ja haben .-)
gruß
hallo uwi,
da bin ich von ausgegagnegn das du das längst getan hast zwecks fehlereingrenzung *g*
aber es stimmt natürlich ein anderer müsste ohne neuprogrammierung sofort laufen. vorausgesetzt...
hallo egon,
tausch das gerät einfach.
da es neben der bcu noch einen co-prozessor hat wirst du es wohl mit "normalen" mitteln nicht mehr zum leben erwecken können.
gruß
alexander
hi uwi,
da hast je echt ein unikum erwischt.
in den standard-rtr mit dem stellrad steckt wie bei allen anderen herstellern eberle technik drunter. altbewährt und ausgereift. ich kann dir nur...
HI Terry,
der up 4x10 ist der up binäreingang von meinem brötchengeber merten art nr. 63 9898 mit 4 potentailfreien eingängen bis zu 50m leitungslänge.
ich sende dir gerne mal einen liste wenn...
uuups,
sorry egon da hab ich glatt gepennt der aktor ist von hager nicht von theben da kannst du die applikation natürlich nicht bei theben finden. wie dann die kennung allerdings da rein kommt...
Hi Terry,
ich geh mal davon aus das Du schon 2 Eingänge nutzt für diese Funktion.
Also einen fürs ausfahren der Markiese und einen fürs einfahren.
Dann nimmst du einfach die Flankenapplikation...
Hallo Egon,
zu den Geräten mit der falschen Herstellerkennung:
Die von Dir genannten Aktoren waren OEM Geräte die wir eine Zeit lang hatten bevor die eigenen 4-fach Jalousieaktoren "fertig"...
Hallo Dax,
erstmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem Neubau. Denn da ist es sicher kein Problem ein Leerrohrnetz in die Betondecken und Rohbauwände zu schmeißen und so alle Türen für die Zukunft...
hi tilo,
du hast richtig gesehen, denn Multi-RT gibt es bis auf weiteres ausschließlich im System M da dies das hauptschalterprogramm von Merten ist.
ob und wann es im System Fläche erhältlich...
hi uwi,
wenn das tatsächlich immer wieder auftritt hast du ja vielleicht wirklich ein faules ei erwischt.
ruf doch einfach mal unsere techn. hotline an. die können dir auf jeden fall sagen ob...
hi terry,
da dir das gesagte bekannt war wüde ich vorschlagen das du einfach mal ein paar anwendungsfälle beschreibst wo es notwendig wird mehr als eine gruppenadresse von einem objekt zu senden....
hi dieter,
na siehste .....den werbeblock hast du doch heut für mich übernommen :)
aber ich denke doch das mir der werbeblock gegönnt sei. denn solange mein brötchengeber geld verdient bekomme...
hi eib freaks,
ich bin auch kein fan von plugin´s ,
aber wenn man bedenkt das es bei der ets notwendig ist über 130 hersteller und damit zwangsläufig verschiedene interessen unter einen hut zu...
hi zusammen,
diese frage taucht immer wieder auf, besonders bei eib einsteigern.
erst nachdem verstanden wurde das eine gruppenadressen eine FUNKTION beschreibt und nicht einen aktorkanal...
hi freaks,
es ist ja nicht so das ich nicht technik interessiert bin, aber ich frage mich doch immer wieder was ihr so alles in euren privaten computernetzwerken treibt das CAT 7 bauen müsst. ...
hallo th. kaufmann,
den REG-Busankoppler gibt es auch als 6905 99 von merten ..da kostet er allerdings nur 76,72€. (datenschiene vorausgesetzt).
falls du ganz von forne anfängst und auch...
tja monti,
die merten 4-fach multifunktion haben die sperrfunktion standartmäßig an bord.
der plantec ohne display auch.
die mit display haben sie nicht, wobei ich mich frage in wecher höhe du...
!! Achtung Werbeblock !!
hi tilo,
der merten RM baut genau 42mm auf.
viel flacher gehts wirklich nimmer.
dafür hast du dann auch ein modulares gerät mit schnittstelle für relais und...
Hallo boxana, hallo Dirk,
sorry aber mit den Codes für die Pronto kann ich leider nicht dienen.
Ich nutze nämlich meinen Palm zum Fernbedienen.
Im bereits erwähnten Merten-Forum werden diese...
Hallo Herr Brachtendorf,
willkommen im Forum.
Mike, wenn Ihr die Anlage besichtigt nehmt Ihr mich mit *auchneugierig ist*
Gruß
Alexander
hallo christian,
gut das du die mail geschickt hast sonst hätte ich deinen tread tatsächlich nicht gefunden.
vielleicht sollte ralf für den HS mal ein eigenes forum einfügen dann beliben die...
Hallo Dieter,
eine Lösung wäre es doch auch eine herkömmlichen RT mit Wechslerkontakt aus dem Schalterprogramm zu nutzen und diesen auf einen UP-Funkaktor an dem ein herkömmlicher...
hallo @ all,
für alle die zu hause doch nur leben und wohnen und nicht mit gigabyte datenströmen ihr netzwerk zum glühen bringen gibt es jetzt eine recht einfache variante netzwerk an stellen zu...
hallo @ all,
wir hatten in Dortmund auf der elektrotechnik ein klasse anwendung um unser Line 21 system vorzustellen bei dem analoge telefonie und edv netzwerk bis 100 Mb über die 4 adern einer...