Bitte eine PN mit Mailadresse
Gruß
Dieter
Art: Beiträge; Benutzer: Dieter Koch
Bitte eine PN mit Mailadresse
Gruß
Dieter
Hast Du sie jetzt??
Gruß
Dieter
Hallo ihr Beiden,
einige Jalousieaktoren haben Kommunikationsobjekte, die die obere/untere Endlage anzeigen.
Wenn die untere Endlage nicht erreicht ist, dann kann man mit dieser Meldung den...
Hallo,
ich biete 5 Schaltaktoren 4x16A, Typ ABB 4.16.1 im Bundle an.
Bei Bedarf können mehrere Bundles erworben werden.
Preise dürfen hier nicht genannt werden, eine Anfrage lohnt sich trotzdem....
Hatte den gleichen Fall kurz vor Weihnachten bei den GIRA Busankopplern.
Der Installateur hat den günstigen BA3 eingebaut, benötigte aber für die Bew.-Melder den 05700.
Pech gehabt. Die Erfahrung...
Den Mindestabstand gab es früher. Heute gibt es SpgVers., z.B. von ABB und Siemens, die können dicht beieinander montiert werden.
Ausschlaggebend ist der Strom aller Geräte auf einer Linie.
Früher...
Wollte hier mal meine Erfahrungen mit dem Update auf ETS 5.6.2 berichten:
Das Changelog gibt nicht viel her, es wurde nicht viel geändert.
Die Installation ging über die Updatefunktion gut, aber...
Entscheidend bei der Auswahl der Dimmer ist auch der Einschaltstrom der LED's
Eine Faustformel ist Dimmlast x 8 bis 10 ergibt die Leistung des Dimmers.
Guten Ergebnisse habe ich mit den...
Off Topic
Verehrte Freunde der KNX-Technik,
Neben KNX gehört die Freiwillige Feuerwehr zu meinen Leidenschaften. Die FF Lehrte hat es dieses Jahr in die Nominierungsphase eines internationalen ...
Hallo Ulf
Lichtszenen bestehen in der Regel aus Dimm- und aus Schaltwerten. Bei den Dimmwerten werden die von Dir genannten
Byte-Werte benötigt.
Bei den Schaltkanälen die 1-Bit Adresse.
Bei...
Hallo Egon
erst einmal ruhig bleiben.
Die Phys.Adr 15.15.255 ist die standardmässige Adresse, die jedes Busgerät ab WerK hat. Wenn alles normal ist und Du den Bus komplett abschaltest, sollte...
Hallo Alexander,
besser hätte man es nicht beschreiben können. Was mir nur fehlt, ist der Werbeblock:
;) Denn Ihr Grünen hattet ja die Funktion mit zwei sendenden GrpAdr von zwei Objekten mit als...
Hallo Terry
Das ist so nicht richtig.
Richtig ist: Das jedes Kommunikationsobjekt nur eine Gruppenadresse senden kann.
Es gibt Tastsensoren und z.B Binäreingänge, die können mehrere GrpAdr...
Hallo Ralf
heist das im Umkehrschluß, daß GIRA nicht im Unterverzeichnis 8 der ETS etwas importiert, sondern noch ein neues Unterverzeichnis anlegt.
Mit dem Hersteller habe ich gesprochen,...
Man lernt nie aus.
Ein guter Link, obwohl der Hersteller im Grunde ja bekannt ist.
Gruß
Dieter
Ich habe auch schon einige Projekte mit PlugIn's realisiert.
Dabei hat mich folgendes Problem besonders aufgéregt:
Das Gerät hatte die Firmwareversion x. Geräte programmiert und alles klappte....
Hallo Christian
Es ist so, wie du vermutest.
Bei einem langen Tastendruck (Langzeitbetrieb) setzt sich die Jalousie nach oben/unten in Bewegung, mit einem kurzen Tastendruck (Kurzzeitbetrieb)...
Hallo Mats
EIB-fähige Energiemengenzähler gibt es so nicht. Zumindestens behaupte ich es.
Der M-Bus ist eine eigene Bustechnik, die speziell für solche Verbrauchsanwendungen entwickelt wurde....
Ein EIB-Gerät besteht immer aus Busankoppler und Anwendungsmodul. Bei Aktoren sind beide Komponenten in dem Gehäuse montiert.
Bei UP-Tastern mit austauschbaren Frontends sind beide Geräte
als eine...
.
Bei dem Design ist das doch egal. Ein schönes Gerät
Gruß
Dieter
Hallo Th. Kaufmann
Du brauchst 1x Logikmodul Busch-Jaeger 6198. (Brutto 103,75 Eur). Montage auf Datenschiene,
oder für 64,70 Eur einen BA uP in einer UP-Dose.
Damit kannst Du 4 Dimmgruppen in...
Ein Linienkoppler speichert nur 10 Telegramme in jede Richtung.
Wenn z.B in großen Bürögebäuden alle RTR einer Linie innerhalb kurzer Zeit ihre Temperaturen senden, dann ist der Bus voll und es...
Hallo Kai
wie Hans-Gerd schon gesagt hat, must du 2 Byte Floatkomma einstellen. Dann beim MT701 die Einstellung ####.# und die Einheit. Beim Verstärkungsfaktor und Offset lass es bei den...
Hallo
Für folgende Anwendung suche ich eine Lösung:
Ein Heizkörperventil soll geregelt werden.
Vorhanden ist der Heizkörper mit einem 230V-Anschluß in der Nähe. Der Platz für den RTR ist auch...
Hallo Bruno
hast dir ja ein geiles LOGO zugelegt. Der schwarze Rahmen ist ja der Hit
Gruß
Dieter