Hallo Jürgen,
Cat 7 verkabelung geht schon aber:
- dieses Kabel ist viel teurer (unbezahlbar ;) , ausserdem ist Cat 7 ist noch nicht definitiv Standardisiert)
- EIB stellt sehr geringe...
Art: Beiträge; Benutzer: urbo
Hallo Jürgen,
Cat 7 verkabelung geht schon aber:
- dieses Kabel ist viel teurer (unbezahlbar ;) , ausserdem ist Cat 7 ist noch nicht definitiv Standardisiert)
- EIB stellt sehr geringe...
War für die Programmierer (Ingenieur) die Regletechnik ein Fremdwort?? Dass sowas auf den Markt kommt???
Gruss urbo
ich habe immer die Vitocom im Kopf. Richtig bei der Vitodens gibt es dieses Objekt nicht!
Urbo
Hi,
das kann viele Ursachen haben. Wie ist das Ventil Parametriert? Zwangsstellung? Stellgrösse wenn kein Regler vorhanden? :confused: usw.
urbo
Hallo Matthias,
wenn ich das so anschaue, könnte der Heizkreispumpe und der Trinkwasserpumpe die gleiche Logische Adresse zugewiesen sein. Das könnte diesen Durcheinander auf dem EIB begründen und...
ja, das hab ich auch festgestellt (bei der neuen Hardware auch). Ich konnte die Betriebsart am Heizkessel nicht mehr verändern. Danach hab ich festgestellt dass es 0-100% war. :mad: Nach der...
sehr gut :D da kann ersich immer noch entscheiden ob er SPS oder EIB installiert¨
urbo
Weil die Antriebe sehr träge sind, wird das Ventil durch Pulsweiten-Modulation (verschieden schnell takten) in Schwebe gehalten. Der Durchfluss soll nur gedrosselt werden, sonst gibt es grosse...
Ich hab dein problem zwar schon gelesen, aber mir keine Gedanken gemacht. sorry!
Auf den ersten Blick auf deine Statistik gibt mir den Eindruck, dass es ein HS-Fehler ist. Wie kann ein ein Bit...
ich habe einen guten Mail-Kontakt zu Viessmann gefunden. (via CH-Vertretung)
ich habe die Betriebsart via HS eingerichtet die ist bei der Vitotronic etwas anders.
Guss urbo
hier noch ein Link mit den Datenpunkten.
http://www.viessmann.de/web/germany/de_publish.nsf/Content/eib-daten
Gruss urbo
Warum die WW-Temp. verändern?
Betriebsart von der Vitodens Wert 1 (Byte) senden
0 = Trinkwassererwärmung / Abschaltbetrieb Frostschutzüberwachung
1 = Dauernd red. Betrieb (keine...
Der Ventilantrieb (Gira = Heimeier) stellt sich selber ein nach EIB-Spannungsunterbruch oder bei Neuprogrammierung. Der Antrieb muss jedoch fest auf dem Ventil aufgeschraubt sein (er darf nicht nur...
hast du den Richtigen Adapter? Link http://www.heimeier-metallwerk.de/index.asp?art=explorer&g1=1&g2=1&g3=20&g4=0&g5=0&g6=0
Wird dein Heizkörper warm wenn du den Aktor abschraubst? Normale...
hallo Matthias, es gibt nicht nur Blumen, aber dieser Link funktioniert nicht bei mir :confused:
Gruss Urbo
Es funktioniert auch bei mir!!
Super, Matthias, mach weiter so!!
ich brauchte ein paar Versuche, da ich noch ein HS-Neuling bin.
Gruss urbo
Es braucht beide Kabel.
Das Buskabel ist 2x2x0.8mm oder 1x4x0.8mm Verdrillt und über diese Leitung werden die Informationen (Telegramme) verteilt inkl. Energie von Busteilnehmer (Sensoren und z.t....
oohh sorry, ich hab nachgeschaut in deinem Steuerungstyp gibs diesen Parameter ja gar nicht. :( ich habe die Vitotronic 300.
Ist das nicht möglich über das Relais K13 Zirkulationspumpe? man...
Vitocom > Parameter > Heizkreispumpe aktivieren Wichtig: auf nie senden einstellen, danach in der ETS verknüpfen.
gruss urbo
hallo mhanft und ralf,
ich finde es spannend mal andere HS-darstellungen anzusehen. es bring mich auf neue ideen. super!!
fragen:
ralf: was bedeuten die Zahlen im grauen kästchen auf dem visu...
Richtig: Das Spannungssignal (0-10V) ist Störanfälliger, ist aber häufiger anzutreffen. Für kurze "ungestörte Leitungen" auch sehr genau.
Stromsignale gibt es verschiedene zum Teil umschalt- oder...
Hallo Viessmann-Anwender!
Hier hab ich noch eine Übersicht vom Signalfluss einer Einzelraum - Heizungssteuerung mit einem Viessmann Heizkessel.
Vielleicht hat jemand Interesse daran.
Gruss...
Es ist nicht möglich. Der BCU und der aufbau muss vom gleichen Anbieter kommen. In der BCU ist ein vom Anwender nicht veräderbarer Code abgelegt der das verhindert.
Gruss urbo
Seit Ihr sicher, daß Ihr nicht die gedämpfte Aussentemp. gelesen habt??
ganz sicher. wenn man die Viessmann Unterlagen genau durchliest steht es auch, dass der bereich nach oben bei 31°C fertig...
hallo ralf,
bei der parametrierung der Vitocom 200 EIB ist es wichtig dass die Teilnehmeradresse 1-11 und die Basisadresse 1-8 bei jedem Datenpunkt anders ist.
Die Aussentemperatur wird nur bis...