Hat wie beschrieben funktioniert. Danke nochmal für die super genaue Anleitung. Wär so einfach gewesen. idee5
Art: Beiträge; Benutzer: Chri-Si
Hat wie beschrieben funktioniert. Danke nochmal für die super genaue Anleitung. Wär so einfach gewesen. idee5
idee4 Das probier ich heute gleich mal aus.
Auf jeden Fall, vielen Dank für den tollen Support. :)
Wie gesagt, in der Theorie ist das alles logisch. Mein Problem ist jedoch das ich nicht weiß wie ich das ganze in eine Gruppenadresse einbauen muss. Hab es jetzt so wie in den Screeshots beschrieben...
Guten Morgen,
danke für die schnelle Antwort. Ja was ich gestern vergessen habe ist, das ich auch noch einen Logikbaustein verbaut habe, jedoch bis jetzt nichts damit anfangen konnte. 6198-101...
Hallo zusammen,
ich habe bei meiner Programmierung folgendes Problem.
Verbaut ist ein B&J, 6188/10 6f-Binäreingang und ein B&J, 6194/14 12f Schaltaktor.
Über einen konventionellen...
So ist es. Hab mit der Oder Funktion schon etwas rumprobiert. Komm aber noch nicht auf das richtige Ergebnis.
Wieder falsch der Binärausgang hat die Logik nicht der Eingang. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung. --> siehe Screenshots
Stellt sich nur noch die Frage wie ich das ganze miteinander...
Stimmt hab wieder mal vergessen meine verbauten Komponenten anzugeben.
Folgendes ist hier im Einsatz:
- Binärausgang B&J 6188/10 6f-Binäreingang,230V, Applikationsprogramm "Reaktion auf Flanke"
-...
Hallo,
ich benutze einen konventionellen Aussenbewegungsmelder über einen Binäreingang der dann einen Binärausgang schaltet (Aussenlampe).
Im meinem Anwendungsfall schaltet außerdem ein...