Hier noch bilder von mainboard
Art: Beiträge; Benutzer: pati
Hier noch bilder von mainboard
Wenn ich mich jetzt nicht irre ist es ja in meinen fall eigentlich egal ob der dcdc wandler funktioniert da ich ja mit 230v einspeise und nicht mit 24V.
mein 230v netzteil macht ja schon die 12V....
Beim DC/DC Wandler gibt es aber nur den gelben und schwarzen die rein bzw von der gleichen klemme weitergehen.
Das netzteil selber kann ich ausschliesen da ich dieses bereits getauscht habe.
Morgen,
korrekt die linke Platine ist das 230V Netzteil das sekundärseitig 12V ausgibt.
Bei der linken Platine kann ich wie gesagt 12V messen wenn es abgesteckt ist, wenn angesteckt ist nicht mehr....
Hallo,
hab ihn nun mal auseinandergebaut.
bei bild 1 habe ich nach dem Netzteil 12V anliegen (Messspitze)
bei bild 2 habe ich dann am DC/DC wanlder nur 12V wenn ich ihn abstecke. Angesteckt kann...
Es ist einfach zu schade wenn der client nur rum liegt. Möchte auf jeden fall das der wieder läuft. Deswegen wäre ich um jede hilfe dankbar.
Ok und was wäre der nachfolger?
Es muss ja irgendwie möglich sein das gerät zu reparieren. Ich habe über meinen elektriker damals kontaktieren lassen wurde aber nichts unternommen. Bis heute keine...
Hallo,
Aber sekunderseitig des internen Netzteiles kommen ja nur die 12V raus.
Hallo,
Leider nein. Es konnte mir leider keiner weiterhelfen. Hast du bereits etwas rausgefunden?
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem Gira Control 19 Client.
Plötzlich startet es nicht mehr hoch, läuft gar nichts. Ich habe es schon geöffnet und mal das Netzteil gemessen und...