Bewegungsmelder HTS ECO-IR 360EIB an Siemens 5WG1 110-2AB02 in Betrieb nehmen
Hallo mitenand,
Ich versuche meine Bewegungsmelder in Betrieb zu nehmen. Auf der Seite von Siemens habe ich die Produktdatenbank (VD1) für den Siemens 5WG1 110-2AB02 heruntergeladen --> Funktioniert. Konnte die Adresse draufladen. Nun fehlt aber ein Applikationsprogramm. Dies müsste dann ja für den Bewegungemelder HTS ECO-IR 360EIB "passen" Mir ist dies ein völlig neues Vorgehen, da ich bisher in der heruntergeladenen Datenbank immer auch das Applikationsprogramm hatte.
Anscheinend hab ich hier also einen Knopf in der Leitung. Wie programmiere ich nun diesen Bewegungsmelder? Bin hier für jede Hilfe sehr Dankbar.
Arbeite auf ETS 5 Prof.
Siemens Taster Applikation verwenden!
Hallo zusammen,
ich erinnere mich dunkel an eine meiner ersten größeren Anlagen vor etwa 20 bis 25 Jahren. Da hatte man die quadratischen HTS - Melder auf einen Siemens Busankoppler gesetzt und die Applikation eines Siemens 2fach Tasters (?) verwendet. Wenn die Geräte bereits so im Einsatz waren solltest Du mit der "Geräteinfo" der ETS die Applikation recherchieren. Wenn Du die Applikationskennung hast kannst Du sie hier posten, ich denke viele von uns haben die Möglichkeit aus der Kennung die Applikation zu erkennen.
Ich kann aber beim Besten Willen nicht mehr sagen welches KO welche Funktion hatte. Dafür gab es damals eine spezielle Beschreibung. Heinz Rütschi könnte noch etwas darüber wissen. Aber ehrlich, Christian, willst Du dir das antuen? Die Geräte sind bestimmt über 20 Jahre alt. Die Applikation "moderner" Melder sind entsprechend ausgereifter und ich denke dass die Bauform auch nicht mehr zeitgemäß ist.....
Viele Grüße
Dirk Beyer