Zitat:
Original geschrieben von Norbe
... also erstmal , kalt baden find ich was furchtbares ... :D
Die ganze Aktorik in einem grossen Projekt auf Statusobjekte zu parametrieren , halt ich für keine so gute Sache . Stell dir vor , wasda auf dem Bus los ist , wenn z.B. ein Zentralaus kommt , ausserdem brauchst du Gruppenadressen ohne Ende .
Es reicht , wenn die Visu eine Leseanforderung rausschickt - die du wahrscheinlich bei den einzelnen K-Objekten setzen kannst oder nicht - und bei den SCHALT-Objekten der Aktorik die L-Flags gesetzt sind . So werden die Zustände auf die Visu rückgemeldet. Statusobjekte verwende ich nur z.B. wenn im Aktor eine Ein- oder Ausschaltverzögerung gesetzt ist , dann entspricht der Aktorzustand nicht dem Zustand des Schaltobjekts .
Gruss Norbe
jo, da muß ich Dir Recht geben mit dem Kalt Baden!Trifft aber sehr gut meinen momentanen Zustand,da mein Programmierer in Urlaub gegangen ist und ich außer der Bauleitung mich nun auch noch um die Fertigstellung der EIB-Anlage kümmern kann.