Gira Control 19 Client keine Funktion
Hallo Zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem Gira Control 19 Client.
Plötzlich startet es nicht mehr hoch, läuft gar nichts. Ich habe es schon geöffnet und mal das Netzteil gemessen und es sind Sekundärseitig 12V was auch passen würde.
Hat zufällige jemand eine Idee was das sein könnte?
danke
Gruß Pati
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Hallo,
hab ihn nun mal auseinandergebaut.
bei bild 1 habe ich nach dem Netzteil 12V anliegen (Messspitze)
bei bild 2 habe ich dann am DC/DC wanlder nur 12V wenn ich ihn abstecke. Angesteckt kann ich nichts messen. wie auch immer.... ich gehe weiter und messe bei gelb und schwarz auf dem mainboard, da sind auch die 12V. Aber nun steh ich an das ist mir dann zu komplex....