B-CON Probleme mit KNX
Hallo Gemeinde,
Wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit der VISU B-CON 2001. Die Abarbeitung der VI´s hält nach einiger (nicht immer der gleichen) Zeit eigenständig an und eine Navigation ist dann auch nicht mehr möglich. Es hat sich gezeigt das, das Problem immer dann auftaucht wenn der EIB OPC Server Daten liefert (angeschlossenes Serielles Kabel) mit relativ hoher Buslast. Bei Abgezogenem Kabel gibt es diese Erscheinung nicht. Nun meine Frage: werden die Telegramme irgendwo gespeichert sodas der Arbeitsspeicher nicht ausreicht oder liegt es an der Schnittstelle OPC <--> B-CON die einen nicht nachzuvollziehenden Fehler verursacht.
Gruss Rocco
-
Hallo Rocco,
die Telegramme werden nicht zwischengespeichert.
Ich würde das System auf den aktuellen Stand bringen. Heißt Updaten auf die neue Version, Rechner ebenfalls neu, ich denke das es immer noch der erste ist :rolleyes:.
Dann runter mit der Buslast.
ICONAG ist bestimmt auch der richtige Ansprechpertner. Wende dich an die Hotline und schreibe hier welcher Fehler vorlag.
-
Hujer
Das Projekt hat 3500 Datenpunkte (EIB und LON)damit ist das mit dem Updaten nicht drinn. Denn wir hatten mal eins geupdatet (von 2001 auf 2004)und die Übernahme der VIs hat nicht Funktioniert. Rechner ist neu. Frage: Wie und Wer macht die Datenübernahme vom OPC zum B-CON, und warum soll eine hohe Buslast das Abarbeiten der VI´s verhinder.
Gruss Rocco
-
Hallo Rocco,
ein hier seltener B-CON Jünger, da muss ich doch gleich mal aktiv werden.
Dein Probleme kann ich nachvollziehen, denn die hatte ich bei hoher Buslast auch. Der EIB-OPC Server ist ein wenig "schwammig" und hängt sich gern mal weg. Welche Version hast Du denn ???
Update auf 2004i würde ich in jedem Fall machen. Das Problem hierbei ist nur, dass du jedes VI anfassen mußt und eine while struktur einbauen mußt, dass ist aber schnell gemacht.
Im Zweifel würde ich jedoch den OPC Server wechseln und auf NETX setzten, da hast Du Ruhe.
LG
Mike