ETS 3 / Merten MfT/4fach Medlung A20
Hallo Zusammen!
Bei meiner EIB-Installation tritt folgender Fehler auf:
Ausgangslage & Fehlerbeschreibung:
- Merten Multifunktionstaster 4fach mit RTR mit IR (Typ 6236 XX) sowie Applikationsprogramm 1814/8.0 auf einer BCU2 Typ 6902 99
- Programmierung unter ETS 3 prof (Rel. b)
In dieser Konstellation funktionierte die Bedienung über den Multifunktionstaster über Monate tadellos.
- Habe dann vor ein paar Wochen einen Upgrade auf ETS 3 prof (Rel. d, Patch A) gemacht
- Heute eine kleine Änderung an der Programmierung des Multifunktionstasters vorgenommen (auf eine freie Taste eine Gruppenadresse zur Licht Ein/Aus Steuerung gelegt)
- Die Applikation neu geladen.... und dann zeigte der Multifunktionstaster nur noch A20 an (leider sehe ich in den Dokus nirgens, was dieser Fehler bedeutet.
Ich habe dann von einem Kollegen, der noch kein Upgrade der ETS 3 (Rel. b) gemacht hat folgendes ausprobiert:
- In der alten ETS Version die gleiche Änderung an der Programmierung des Multifunktionstasters gemacht
- Die Programmierung in die BCU über "Phy. Adr. & Applikationsprogramm" hinuntergeladen....es funktionierte auch nicht!
- Habe dann die BUC 2 "Entladen", danach die Phys. Adresse aufgespielt und zu guter letzt das geänderte Applikationsprogramm hinuntergeladen und siehe da, alles funktionierte wieder.
Kann nun zwar meinen Multifunktionstaster wieder benutzen, aber es kann ja nicht sein, dass ich mit der neuen ETS 3 dies nicht tun kann.
Hat jemand von Euch eine Erklärung für das Phänomen und wie man die Sache beheben kann?
Herzlichen Dank im Voraus!
Mit besten Grüssen
Adrian Kempf