8 Stromkreise über 1 8fach Aktor
:D Sagt mal liebe Freunde der VDE, wie verhält sich das eigentlich ???
Vom Gefühl würde ich sagen nein.... aber so richtig weiß ich das eigentlich nicht. Für ein "alles ist schaltbar" Haus suche ich natürlich die günstigste Lösung und wenn ich mit Mehrfachaktorik arbeite ist das der beste Weg. Ein 8fach 16A Schaltaktor ist nur um ca. 60 DM teurer als ein 6fach 6A Aktor mit dem ich dann entsprechende Relais oder Schütze ansteuere.... und die Relais kosten auch Geld.
Wie schon erwähnt, es geht um eine private Anlage.... In Versammlungsstätten bzw. öffentlichen Gebäuden würd ich diese Lösung allerdings nicht anwenden wollen.
Im vorraus vielen dank
Mike
P.S: Mann kann ja nicht alles wissen :rolleyes:
das sollte in Ordnung sein
Hallo Mike,
habe mir eben mal die Beschreibung des 8-fach Lastschalters N512 von Siemens beigeholt, da ist ein Verdrahtungsbeispiel drin, in dem L1, L2, L3 munter auf die 8 Kanäle verteilt sind.
Nach dem die ja wohl nur VDE-konforme Sachen drucken (sollten), müssen die verschieden Stromkreise auf einem Aktor wohl i.o. sein.
Gruß
Jörg Kaucher
8-fach-Aktor.. hab noch was
hallo nochmal..
.. hab noch was vergessen:
Steckdosenkreise, die nicht mit der Normabsicherung Leitungsschutzschalter 16A abgesichert wurden müssen offen zugänglich gekennzeichnet werden.... (siehe UP-Steckdosen-Aktor UP563) Dieser hat eine Zulassung auf 10A. Somit muss eine Leitungsabsicherung mit LS10 vorgesehen werden.
.. ..
:p
Peter
Abschaltung oder nicht Abschaltung *hält3-fachLSinderhand*
Hallo Mike..
hab mich heute nochmal kundig gemacht.. die genaue Normbezeichnung bekommst du, wenn ich Käpt'nHook (kein Scherz) erreicht habe.
Also zur gemeinsamen Abschaltung von Verbrauchern:
Hier wird unterschieden zwischen....
- Geräten in der Verteilung und
- Geräten ausserhalb der Verteilung.
Geräte in der Verteilung (also Dein 8-fach-Aktor) müssen nicht beim Ausfall einer Phase komplett vom Netz genommen werden.
Geräte ausserhalb der Verteilung jedoch zwingend!!
Das heißt im einzelnen:
Bei Verbrauchern ausserhalb der Verteilung müssen 3-fach-Leitungschutzschalter eingesetzt werden, wenn:
- alle Adern innerhalb der Leitung für den Zweck des Betreibens benötigt werden.
Dies sind z.B.:
- Elektroherde mit 3-Phasenanschluss
- Boiler mit 3-Phasenanschluss
- Elektromotore mit 3-Phasenanschluss
- (Achtung!) Leuchtenstromkreise, wenn deren (3) Phasen innerhalb einer Leitung zur gleichmäßigen Belastung verschaltet worden sind!
Innerhalb der Verteilung ist diese Abschaltung nicht erforderlich, um Geräte komplett vom Netz zu nehmen.
*have fun with eib*
Rufe Hook, um die Norm zu nennen..
PeterPan