B.IQ Berker RTR Tastsensor - mangelnde Funktion Statusobjekt Tastfunktion
Hallo,
ein älteres Projekt habe ich über die Jahre von der ETS3 über 4 in 5 importiert und habe nun Probleme mit den vielen verbauten BIQ 7566469 (Firmware 2.6).
In der ETS5 werden die BIQs nur mit Fehlern importiert und lassen sich nicht mehr einstellen.
OK, ist schon 10 Jahre her dass diese parametrisiert wurden, also eine Neuanlage…
Bei einer Neuanlage des Tasters mit einer neu installierten Applikation (B.IQ2_2v04) funktioniert der Parameterdialog soweit.
1. Fehler:
Bei der Aktivierung der Statusobjekte über Rückmeldung werden keine Statusobjekte angelegt
2. Fehler
Nach der Programmierung funktionieren die Tasten nicht auf einfachen Druck sondern nur mit einem schnellen Doppelklick.
Soweit habe ich folgendes versucht:
App noch mal neu aufgespielt samt Import der VD3; Gerät komplett entladen; komplette neu aufgespielt mit V2.5 und v2.6.
Nachdem ich die Frage ins Forum stelle, hat dies nichts gebracht – hat jemand einen Vorschlag?
Manchmal geht es einfach als man denkt
Tja, wie schon geschrieben bin ich am installieren einer weiteren ETS Instanz und habe da auch das "Plugin Problem". Jedoch ist die Lösung manchmal wesentlich einfach wie gedacht bzw. wie man es in der Erinnerung hat.
Also so gehts :
- Zuerst das Projekt sichern, idealerweise hat man eine Kopie aus einer ETS Version bei der die Plugins funktionieren, dann sollten die Konfigurationsdaten der Plugins korrekt im Export vorhanden sein.
- Dann in der ETS5 das dort eventuell vorhandene Projekt LÖSCHEN.
- In der ETS im Katalog alle B.IQ löschen ( für den Fall das auch die erwähnte Wetterstation oder das Info Display installiert werden soll diese auch löschen).
- Das Plugin für den B.IQ bei Berker (Hager) herunterladen, siehe letzten Post für den Link oder HIER, MD5 Prüfsumme D39D531230DEDF4AC04BAA8E59B1DC98. Das Plugin installieren und sich den Pfad zur .vd Datei merken, dann die ETS starten und im Katalog diese Datei importieren, bei den Dialogen "Alle Sprachen" und "Alle Modelle". Falls die Wetterstation bzw. das Info Display auch benötigt wird, ETS schließen.
- Das Plugin für die Wetterstation herunterladen (Datei : 75414003__WETTERSTATION-4FACH-KOMFORT-REG-ETS3__KNX-PLUGIN__V206B.EXE, MD5 : E14864B965AEF0F41BC0179DB8A1EDB4) und wie bei dem B.IQ Plugin installieren (.vd Datei im Katalog der ETS importieren "alles", "alles") und falls ein weitere Plugin installiert werden soll die ETS wieder schließen.
- Das Plugin für das Info Display herunterladen (Datei : InfoDisplay_3v03x01b.exe, MD5 : 27983173D12EFD0A854B70DC06A5FBD4) und wie bei dem B.IQ Plugin installieren (.vd Datei im Katalog der ETS importieren "alles", "alles").
- Falls die ETS noch nicht offen ist diese nun starten und das Projekt importieren, hierbei liest die ETS dann auch die Konfigurationen der Plugin Geräte ein (darum musste das auch gelöscht werden). Es könnte eine Weile dauern falls das auch noch konvertiert werden muss.
- Es sollte nun funktionieren.
Wer nur ein Plugin benötigt kann selbstverständlich nur dieses installieren und die anderen Plugins weg lassen. Zumindest bei mir funktioniert das ganze mit diesen Schritten. Ob das schließen der ETS jedes mal nötig ist weis ich nicht, bei mir hat es genau so - stand heute - funktioniert.
ETS 5.7.5, Windows 10 Pro 2004, 64 Bit sowie die oben genannten Plugins.