Problem bei Umschalter mit Tasterschnittstelle und Zentral-Aus
Hallo Fachkollegen,
ich weiß mir leider keinen Rat mehr und hoffe auf euer geballtes Fachwissen:
Mit diversen Tasterschnittstellen habe ich in meinem Haus über Standard-Taster meist Umschalt-Funktionen abgebildet.
Zusätzlich habe ich am Eingang eine zentrale Ein-/Ausfunktion.
Jetzt habe ich manchmal den Zustand, dass erst beim ZWEITEN Drücken des Tasters das jeweilige Licht angeht. (Ja - es ist "nur" bei "An" so..)
Ich hatte zunächst den Verdacht, dass dies mit der Entprellfunktion zusammenhängt - das scheint nicht der Fall.
Auch kann ich den Vorgang nicht eindeutig reproduzieren (sonst wüßte ich ja wahrscheinlich woran es liegt).
Evtl. hat jemand ja mal das gleiche Problem gehabt und die Antwort ist ganz einfach?:confused:
EIB ist streng logisch...
@ Matthias & Matthias
Danke für eure Tipps! Ganz am Anfang des Projektes war das tatsächlich mal der typische Fehler, da gingen nämlich ALLE Taster nach dem Zentral-AUS nicht beim ersten Mal.
Trotzdem habe ich alles nochmals durchgeflöht und siehe da =>
es waren bei 2 Tasterschnittstellen noch "Leichen" der Zentral-EIN-GA drin.
Das heißt, der Taster "hat gedacht" das Licht ist an. Durch die Fehlende Aktoradressierung über die Alles-EIN-GA ist allerdings das Licht ausgeblieben - sonst wäre es mir gleich aufgefallen.
Ich habe die Verknüpfung des Tasters mit der Zentral-EIN gelöscht und jetzt funktioniert es so wie es sein sollte.
Tja - was soll ich dazu sagen - EIB ist eben streng logisch und macht nur dass, was man vorher definiert hat...
Eure Beiträge haben mir trotzdem über die eigene Betriebsblindheit hinweggeholfen => dafür ein herzliches Dankeschön!:D