HS3_Lüftungssteuerung
Hallo,
habe folgendes Problem mit meiner Logik diese
sollte folgendes Erfüllen.
Wenn die Innentemperatur über 25 Grad hat und
es aussen über 15 Grad, eine eingestellte Zeit auf
Zeitschaltuhr und die Freigabe gesetzt sind,
sollen die Fenster sich öffnen und nach unterschreiten bzw. Ende der Zeitschaltuhr wieder schließen.
Folgenedes Problem tritt auf.
Sobald auf der Visu die Zeitschaltuhr und die Freigabe gesetzt sind öffnen sich die Fenster.
Ohne das die Temperaturen in dem vorgegebenen
Bereich liegen.
Vielen Dank für die Mithilfe.
-
& Gatter
Das UND Gatter ist beim Init (Serverstart) standardmäßig auf allen Eingängen 1 und deine Vergleicher senden erst etwas (SBC) wenn die Bedingung (z.B. >= 15 Grad) erfüllt oder irgendwann mal nicht mehr erfüllt ist.
Und da liegt glaube ich der Haken. Der Vergleicher gibt erst eine NULL aus wenn er mal mit dem Wert darüber war und wieder drunter geht.
Versuche doch mal die Eingänge der UND Gatter auf die Ausgänge deiner Temperaturvergleicher mit "Nicht" SBC zu verknüpfen. Dann sollte es gehen.
Mit "Nicht" meine ich den normalen Ausgang (A1).
-
Super Tip´s funktioniert jetzt.
Danke