Werte mit Triton LCD anzeigen
Hallo Forum,
Ich möcht den 1 Byte Statuswert eines Siemens N527 Dimmers auf einem 3er-Triton mit LCDisplay darzustellen. Leider gelingt mir das nicht wirklich. Der Wert im Display wird nur dann aktualisiert, wenn ich ihn mit der ETS auslese. Offensichtlich wird dieser Wert sonst gar nicht auf den Bus geschickt. Was muss ích tun, damit der Dimmer den Statuswert auf den Bus schickt, sobald der sich ändert? Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen :)
Gruß, Jasi
Der N527 kann das nicht !
Hi Jasi,
"Ü"-Flag setzen hilft leider nichts, der Dimmer kann nur gelesen werden. (siehe APB)
Hatte das gleiche Problem mit 3 von den Teilen, jetzt les ich die Stati halt zyklisch über meine Visualisierung. Ist zwar nicht ganz glücklich, geht aber!
Gruß Jörg