Schnittstellenproblem ETS 2 Vers. 1.1b / IBM Notebook WIN98 über RS232 Schnittstelle
Guten Tag in die Runde,
ich hab vor 20 Jahren meine komplette Wohnung mit EIB Komponenten ausgerüstet, und alle Jahre mal eine Kleinigkeit machen müssen.
In der Zwischenzeit ist mein alter PC ausgefallen und ich hab mir ein altes IMB Notebook T21 mit einer RS232 Schnittstelle beschafft und die ETS Software neu installiert, inkl. alter ETS Datenbank.
Soweit funktioniert die Software, mein Programm mit den Konfigurationen sind vorhanden.
Mein Problem ist, ich bekomme die Schnittstellenverbindung nicht mehr ans laufen..., daher meine Fragen:
Welche COM Einstellungen werden benötigt...
Gibt es eine Vorgabe, ob man Com 1 oder Com 2 benutzen muss,
Welche Adresse (1.1.yx ?) muss ich für meine RS232 EIB Datenschnittstelle (Merten UP 6815) einstellen (hab nur eine Linie mit der Adr. 1 programmiert...)
RS232 und Schnittstelle ist noch Original und sollte eigentlich funktionieren...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte...
Vielen Dank im Voraus!
Grüße Ulli
Schnittstellenproblem RS232 mit ETS2 bzw. Umstellung auf ETS6
Guten Tag zusammen,
erst mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Ich hab gestern mit einem Freund und IT Spezialisten mal mein Notebook und die Schnittstelle genauer untersucht. Ergebnis. RS232 Kabel in Ordnung (Test mit einem anderem System erfolgreich...), Notebook RS232 Com1 funktioniert auch...
Aktueller Stand:
Ich gehe davon aus, dass mein Schnittstellenkoppler, Merten Typ 6815, Up Datenschnittstelle seriell RS232, defekt ist, 21 Jahre in einer Kiste gelegen, und 1 x Jahr angeschlossen und genutzt.
Lt. Beschreibung sollte die grüne LED (front) leuchten (ist tot) und die rote LED auf der Rückseite geht auch nicht an, wenn ich den Resetknopf drücke...
Daher erweitere ich meine Fragen:
Gibt es gebrauchte / neue Schnittstellen mit RS232 und optional zusätzlich / parallel mit USB, die ich mit meiner ETS2 über WIN98 noch nutzen kann.
Parallel überlege ich mit die ETS Home (1 Projekt, ansonsten Vollversion !?) zu kaufen, und zukünftig mit meinem WIN 10 Rechner weiter zumachen.
Dabei stellt sich mir nur die Frage, kann ich mein ETS2 Projekt ohne Verlust mit der neuen ETS 6 weiter bearbeiten und EIB / KNX Geräte ändern und erneuern.
Bin gespanntidee4
Grüße Ulli
ETS2 RS232 Schnittstelle, defekte RS232 Schnittstelle ersetzt, läuft!!!
Hallo Dirk,
Deine Schnittstelle ist heute angekommen, und wie es so sein sollte, angeschlossen, eingeschaltet, läuft...:Prost:
Konnte direkt mein erstes technisches Problem lösen:)
Vielen Dank noch mal, die Spende geht heute raus...
Beste Grüße Ulli