wieviele Geräte maximal pro linie
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage wieviele EIB Geräte verbaut ihr in eine Linie ?
In einem Projekt von mir sind 86 Stück es wurde eine 640 mA Spg. Versorgung gesetzt.
Ich habe mal gelernt maximal 64 und dann ist ende der Fahnenstange wie seht Ihr sprich die Experten das ?
Ich denke mal so wäre es richtig:
1. Spannungsversorgung für die Backbone
2. Spannungsversorgung und einen Linienkoppler für die Linie 1 für die Geräte 1-64
3. Spannungsversorgung und einen Linienkoppler für die Linie 2 für die Geräte 65 - 86
Ich ersehe dass als Installations- Planungsfehler der EIB Anlage richtig ?
Homeboy
Linienkoppler und Linienverstärker
Hallo Kollegen..
auf http://www.eib-home.de/instabus_eib_technik_tp_plc.htm findet Ihr ein PDF-File zum Einsatz von Linienkopplern und Linienverstärkern (graphisch aufbereitet). Antwort auf die Frage: "Wie viele Busteilnehmer hat eine Linie maximal?" und "Aus wie viel Segmenten besteht eine Linie maximal?"
Gruss
PeterPan
ETS kann Busstrom messen?
Hallo Kollegen..
nur mal so nebenbei: Es wäre mir neu, wenn die ETS den aktuellen Busstrom messen könnte. Auch wenn man unter "Geräteinfo" bisher immer einen schönen Wert angezeigt bekommen hat. Die ETS "berechnet" den Busstrom odrr?
Bitte verbessern Sie mich Herr Gütter, falls nötig.
Ach ja übrigens: Wie wär es mit einem Zangenamperemeter?
:D :D
Gruss
PeterPan