Neuer Homeserver: Piepst
Guten Morgen,
habe gestern Abend einen nagelneuen Homeserver aus der Schachtel geholt. Gleich beim ersten einschalten hat mich ein einzelner Piepton verwundert, es konnte auch keine Verbindung hergestellt werden um per seriellem Kabel das Projekt zu Übertragen.
<o =""></o>So habe ich versucht die neueste Firmware zu laden, das auch auf Anhieb gelang. Aber es brachte keine Änderung, immer noch dieses einzelne Piepsen so alle halbe Minute oder Minute.
<o =""></o>Hat vielleicht wer eine Ahnung was das sein kann??
Vielen Dank für eure Antworten
Klaus
-
Steck mal eine Tastatur an!
-
Gira Hotline
Hallo Klaus,
bitte mal Kontakt mit der Gira Hotline aufnehmen.
-
Hallo Leute,
Danke für eure Antworten, für mich hat sich hoffe ich der Fall erledigt!
Austausch Homeserver ist mit GIRA Techniker auf dem weg zu mir.
Ist natürlich wieder einmal dringend, habe morgen Inbetriebnahme und wenn die nicht heizen können dann werden die mir einheizen.
Bei uns schneit es bis auf 1.600m und das Genuatief macht es noch gruseliger als es eh schon ist.
<o =""></o>Vielen Dank
Klaus
-
Hallo,
jetzt bin ich wieder etwas schlauer.
Wie viele Probleme habe ich auch dieses Problem fast sicher selber gebaut.
Jedenfalls haben wir jetzt wirklich die aktuellste Firmware aufgespielt und sie da es hat geklappt.
Ich habe mir gestern, eine Firmware von der GIRA Homepage geholt, war aber leider nicht die neueste. Heute nochmals die Mail zum Softwareupdate von Gira gesucht und siehe da, dem Link gefolgt und die neueste Firmware gefunden.
Also, jetzt läuft er wieder und alle sind glücklich!
<o =""></o>Schöne Grüße
Klaus
-
Gabs denn keine Fehlermeldung, die Dich auf die Inkompatibilität der Firmware-Experte hingewiesen hat?
Clemens.
-
Hallo Clemens,
habe keine Fehlermeldung bekommen.
Ich wollte das Projekt direkt über das serielle Kabel übertragen und so blieb der Expert bei der Aufforderung zum Starten des Homeserver stehen.
<o =""></o>"Mann" hat mir erklärt das die Software gar nicht richtig startet, denn die Seriennummer des neuen Gerätes ist in der alten Firmware nicht hinterlegt und deshalb „er nicht ganz hoch fährt“. Vielleicht bringt er deshalb auch keine Fehlermeldung.
Klaus
-
Genau diesen Fehler hatte ich auch bei einem HS.
Da war die MAC Adresse in der Firmware nicht eingetragen, dann ließ er nicht
mehr booten. Er piepste einfach.
Aber die Jungs von Gira - Dacom haben wie immer fix reagiert :) :)
-
Hallo Leute,
jetzt habe ich das Problem auch.
ein elendig piepsender, fabrikneuer, soeben ausgepackter HS. Versuche es jetzt mal mit der Firmware...
Clemens.
-
Piepst nicht mehr.
Habe keine neue Firmware aufgespielt. Mehrfach ein- und ausgeschaltet (langer Tastendruck).
Irgendwann wars dann vorbei.
Nie vorher gehabt, jetzt isses weg.
Kiste läuft. Alles Gut.
Clemens.
-
Hallo zusammen,
ich habe jetzt das identische Problem mit einem wenige Tage alten HS. In der Auslieferungsversion hat er einwandfrei funktioniert. Erst als ich die Firmware aus der Software-Datei von der Girahomepage vom 20.10.2005 (!) installiert habe, ging nichts mehr außer Piepen.
Problem war für mich, dass ich an der Datei nicht erkennen konnte, um welche Version der Firmware es sich handelt. Erst im Nachhinhein sah ich, dass die Firmware-Datei aus dem April 2005 stammt. Vermutlich zu alt für meinen brandneuen HS.
Habe gestern Abend an die Gira-Hotline geschrieben; habe aber heute keine Reaktion erhalten. Mal den Montag abwarten ...
-
Hallo Jürgen
Das hatte ich letzte Woche auch. Es gibt eine Firmware vom Juli 2005 mit dieser geht es.
Gruss
Urs
-
Hallo Zimmi,
das dachte ich mir. Aber wo ist die zu finden? Auf der Gira-Seite finde ich nur die alte Version aus dem April.
Kannst Du evtl. den direkten Link posten oder den Pfad dorthin?
-
-
Hallo Ralf,
hab geguckt ... leider ist genau diese Datei das Problem. Im Gegensatz zu ihrem Namen "hs2_aktuellesoftware_v21_d.zip" und ihrer Beschreibung "Stand 20.10.2005" ist die darin enthaltene Firmware.dat vom 22.04.2005 und damit für meinen HS zu alt. Da muss bei Gira beim Zusammenpacken doch was schiefgelaufen sein...