Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 8)
Problem mit DALI einstellung
Hallo
ich habe ein kleines problem mit der DALI Konfiguration wo ich einfach nicht weiter komm. Immer wenn ich bei ausgeschaltete Lampe *wieder* ausschalten druck geht die Lampe nicht mehr ein *ausser* sende den Dim Befehl. Der Elektriker meinte das DALI leider so funktioniert, ich kann es mir aber nicht vorstellen!
Anders erklärt: Bei mir ist das DALI so eingestellt das durch kurzes drucken links vom Schalter die Lampen eingeschaltet werden, kurzes drucken rechts die Lampen ausgehen. Beim langen drucken wird gedimmt (heller und dunkler). Das Funktioniert perfekt. Bei *ausgeschaltete* Lampe, wenn ich wieder kurz druck, also *aus* (nicht dimmen sondern aus), dann geht der dim-wert auf 0 - dies hat zur folge das ich die Lampe nicht mehr einschalten kann mit einfachen drucken auf ein/aus. es *muss* gedimmt werden.
sorry wegen der schlechte Erklärung, ist nicht so einfach das in Worten zu bringen.
Hier meine Einstellungen:
Anhang 2529Anhang 2530Anhang 2531Anhang 2532Anhang 2533Anhang 2534Anhang 2535Anhang 2536
danke in voraus
Gruss
Ursus
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Weitere Tests
Ich habe heute wieder ein bisschen mit der DALI Einstellung gespielt… irgendwie ist da etwas nicht 100% korrekt, ich finde einfach nicht mein Fehler - vielleicht kann hier jemand es mal anschauen? danke!
Quintessenz vom ganzen ist wenn die Lampe *aus* ist, und ich wieder *aus* sende dann ignoriert mich das DALI einfach alle *aus* und *ein* befehle bis ein *dim* Befehl gesendet wird!
Ich habe folgendes getestet:
1) sende on (habe die LAN Schnittstelle verwendet, ist aber gleich wenn ich den Schalter drucke).
Erhalte ON und 50% als wert
2) sende off. Erhalte off und 0%
3) sende on, erhalte on und 50 % als wert
4) sende off, erhalte off und 0%
So weit so gut,
5) sende off, DALI ignorierte mich -> keine Rückmeldung
6) send nun on, DALI ignoriert mich schon wieder <--- *das ist mein problem* eigentlich will ich hier *on* und 50% als Rückantwort erhalten
7) erst wenn ich wieder *DIM* sende reagiert DALI wieder auf befehle!
8) Jetzt geht OFF auch wieder
Hier das Protokoll:
Anhang 2537Anhang 2537
danke in voraus
Ursus
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Hallo Rosebud
>> Bitte angeben, welches DALI-Interface benutzt wird.
DG/S1.1 DALI-Gateway, 1-fold, MDRC
ABB
72 mm (4M)
Bus current: 10mA
Im Catalog steht:
ABB DG/S1.1 DALI-Gateway,1-fold,MDRC 2CDG 110 026 R0011 TP Dim Slave Light Scenes Dynamic 1f/1.1c 1.1
ich habe schon das aktuelle firmware herunter geladen.
>> Bei normalen -nicht DALI - Dimmern ist immer eine Starthelligkeit programmierbar,
>> die beim Einschalten angefahren wird. Ist dies hier auch der Fall?
genau diese Einstellung macht das problem (habe ich bisher nicht gewusst, danke für den Hinweis ????) sobald ich dieses auf z.b. 50% stelle dann funktioniert die Lampe wie erwartet. Meine gewünschte Einstellung wäre allerdings "last brightness value". Vielleicht geht das einfach mit diese DALI device nicht.
Hier meine aktuelle Einstellungen am DALI:
Anhang 2538Anhang 2539
gibt es eine andere Möglichkeit das so einzustellen das das zweite mal off die Lampe nicht auf 0 stellt?
gruss
Ursus