Unterschied zwischen EIB-Kabel JY(ST)Y und YCY.
Hallo,
ich habe 2 verschiedene EIB-Leitungen auf der Baustelle und weiß nun nicht, welches ich verlegen lassen soll?
Was ist der Unterschied zwischen den EIB-Kabeln JY(ST)Y und YCY? Ich war der Meinung, das einfachere und billigere YCY ist ohne Schirmung. Bei näherer Betrachtung habe ich heute festgestellt, dass auch das YCY einen Folienschirm und einen Beidraht hat. Beide sind grün und mit EIB-Leitung beschriftet. Rein optisch kann ich keine Unterschiede feststellen, außer der abweichenden Beschriftung. Welches ist vorzuziehen?
Besten Dank für eure Hilfe.
Gruß,
Harald
..nicht mit eib beschriftet, aber dennoch grün
Zitat:
Zitat von HaraldP
Was ist der Unterschied zwischen den EIB-Kabeln JY(ST)Y und YCY? Ich war der Meinung, das einfachere und billigere YCY ist ohne Schirmung. Bei näherer Betrachtung habe ich heute festgestellt, dass auch das YCY einen Folienschirm und einen Beidraht hat. Beide sind grün und mit EIB-Leitung beschriftet.
Ups, habe auch das grüne YCY 2x2x0,8mm², mittlerweile 30m in der Betondecke - mit EIB ist diese allerdings nicht beschriftet, sondern nur mit Busleitung.
In der Rechnung vom Großhandel steht allerdings EIB Busleitung, hoffentlich entspricht diese jetzt der Spezifikation:confused:
Für eine Aufmunterung wäre ich dankbar.
Gruß
Daniel
Auch beim Lieferanten geht's mit Y(ST)Y und YCY wild durcheinander...
Ich habe soeben 200m Busleitung vom eibmarkt bekommen. Ich habe Y(St)Y in EIB Ausführung bestellt aber YCY-Busleitung bekommen. Aber wenn ich o.g. Postings richtig interpretiere ist dieses Kabel eigentlich noch teurer und genauso geeignet.
Aber schon irgendwie seltsam, dass ich einmal (vor ca. 3 Wochen) das hellgrüne Y(ST)Y in EIB Auführung bekomme und beim nächsten Mal (jetzt) das dunkelgrüne YCY.
Übrigens noch ein anderes Problem, zu dem ich gerne mal Eure Meinung hören würde:
Ich habe bislang einige hundert Meter Kabel (NYY, EIB, Y(ST)Y, CAT7+, Koax) in die ersten 3 Betondecken verlegt und an der oberen Bewehrung hochgebunden, damit man später auch mal darunter in der Decke ein Loch bohren kann, ohne direkt ne Leitung zu treffen. Nun mussten aber nach Betonieren der EG-Decke noch einige Stürze und Überzüge nachträglich betoniert werden und man hat die Schalung teilweise mit Nägeln auf der Betondecke fixiert. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, ob die evtl. eine Leitung/Rohr erwischt haben, damit ich dies ggfls. bei der Installation auf dem Rohboden ersetzen kann.
Ich wollte jetzt ein Durchgangsprüfung und eine Isolationsprüfung (durch meinen Elektriker) aller potenziell gefährdeten Leitungen machen lassen.
Geht das ohne den Anschluss der Leitungen an den Fundamenterder? D.h. kann im akuellen Zustand (Rohbau, jeweils beide Leitungsenden offen) überhaupt eine Isolationsprüfung gemacht werden?
Sind diese beiden Tests (sofern durchfürbar) ausreichend, um festzustellen, ob die Leitungen beschädigt wurden? Gibt es noch andere Tests, die gemacht werden sollten?
Isolationsprüfung der NYY-Leitungen läuft m.W. mit 500V und die anderen Leitungen mit 250V? Richtig?
Danke im Voraus für Euer hilfreiches Feedback.
Regnerische Grüße aus dem Rheinland
André