Ein Zwischenstand mit klaren Aussagen...
Hallo zusammen,
wie versprochen habe ich das Thema N146 und die Anbindung an den Homeserver weiter bearbeitet.
Zunächst möchte ich hier unsere Aussage noch einmal wiederholen.
Der Homeserver arbeitet mit dem N146 zusammen.
Das sich hier zwei Fälle aufgetan haben, in denen es nicht funktioniert, hat sich in intensiven Beratungen bestätigt. Für die prima Zusammenarbeit möchte ich mich auch noch extra bedanken.
Unsere Nachforschungen haben jetzt folgendes ergeben. In beiden Fällen ist der N146 mit Releasestand „R4“ im Einsatz. Siemens hat hier nach eigenen Angaben Änderungen einfließen lassen die zur Optimierung des Gerätes beitragen.
Diese Änderungen sind nach ersten Tests für die Situation in Verbindung mit dem Homeserver verantwortlich. Zur Zeit arbeiten die Entwickler auf allen Seiten an der Ursache.
Für uns bedeutet das, dass der Homeserver zur Zeit nur mit N146 Geräten bis Releasestand „R3“ in voller Breite zusammenarbeitet.
Bitte fangt jetzt nicht eine erneute Diskussion über Schuld oder Unschuld an, sondern gebt den Entwicklern egal von welchem Hersteller Zeit die Situation in den Griff zu bekommen.
So, jetzt weiterhin viel Spaß mit dem EIB und einen schönen Feiertag.
Gruß Sture