Visualisierung des Fensterstatus
ich würde gerne den Fensterstatus vom Gira Homeserver visualiseren lassen.
- Pro Raum den Status ansehen und eine zentrale Anzeige wieviele noch offen sind
Könnt ihr mir vllt kurz die Kommunikationsobjekte des Binäreingangsaktor sagen welche ihr so verwendet in der ETS und mit welchem Wert des Dummys (HS) verknüpft zum Anzeigen im HS Quad Client.
Ich habe einen MDT Binärkontakt Block und bekomme Schaltungen von Licht und Rollo realisiert beim Fensteröffnen, aber beim Status steh ich irgendwie auf dem Schlauch, bin kein Elektriker.
Im Quad client habe ich die Funktion "Fenster" eingefügt und verschieden objekte des Kanals mal vorher in der ETS verknüpft aber das Fenster wird immer als zu angezeigt.
Vielen Dank schonmal !!!
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Visualisierung Fensterstatus
Erstmal Danke für das schnelle Feedback !
.... und deine Arbeit in Vergangenheit hier im Forum, habe den Homeserver u.a. nur wegen deiner Beiträge überhaupt erst zum laufen bekommen...
ich habe mal Screenshots angefügt welche ein paar getroffene Einstellungen oder Verknüpfungen und Objekte zeigen die ich mal durch getestet habe in den ETS-Einstellungen im Bereich "Schalten" des Binäreingangsblock, oder wie der heißt ^^
Gewählte Unterfunktion jeweils dann mal getestet:
-Zustand senden
-Steigende Flanke: An
-steigende/fallende flanke:mit 1/0 Byte wert versehen
-oder Umschaltende Flanke AN/AUS ausgewählt etc
und das Dummyobjekt dann immer passend in 1Byte oder 1Bit hinzugefügt,
die ETS lässt ja nur die richtige Verknüpfung zu.
Hab nun schon knapp 11 Kombinationen getestet, nix, lästiges Thema
Ich kann auch beim Kanal in den ETS-Einstellungen "Zähler" statt "Schalten" auswählen und Verknüpfen (schon getestet) aber da passiert irgendwie auch nichts und ich kann ja nur eine Auswahl Pro Kanal treffen, somit versteh ich auch noch nicht ganz wie ich dann über die Objekte Schalten, Zähler und Sperren pro Kanal verfügen kann
(sperren zum aktivieren ist ja mit drin jeweils, aber schalten und zählen gleichzeitig geht nicht)
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 8)
Visualisierung Fensterstatus
Die Hauptfunktion Schalten ist gewählt,
Die Unterfunktion habe ich dann jeweils geändert mit dem Hintergedanken 1 An 0 Aus und in den diversen Unterfunktionseinstellungen dahingend getestet.
Screenshots 1-5 zeigen die getesteten Unterfunktionen im Bereich Schalten, ich kann maximal nur 1 Byte oder 2 bit Zwangsausführung hier auswählen oder AN/AUS, 1/0 Bit ist da nicht.
Vielleicht muss ich irgendwas in der Logikeinstellung des Binäreingangs noch verändern, screenshot 8
Visualisierung Fensterstatus
Völlig Richtig, vielen Dank.
ich habe mir mal angeschaut welche Telegramme bei welcher Einstellung versendet werden und auch die Kommunikationsobjekte für die visu gefunden.
1/0 Bit wird gesendet, man sieht es halt nur in der GUI der ETS nicht was im Hintergrund passiert.
- Umsachalten steigende/fallende Flanke
oder
bei dieser gewählten Einstellung bekommt man ein zusätzliches Kommunikationsobjekt "wert" und verknüpft dann dieses einfach... so als Laie ausgedrückt ^^
ABER ich habe die ganze Zeit folgendes Problem weshalb es auch nicht zu funktionieren scheint:
Die Gira experten software übernimmt die überarbeiteten Gruppenadressen nicht, bzw reagiert nicht auf diese.... ich ändere zb. in der ETS die Adressenstruktur/und oder die Verknüpfungen und übertrage diese (per EIB und HS per OPC)
Und lege die Funktionen dafür in der Visu an, aber die APP löst keine Schaltbefehle aus wohingegen programmierte Taster die neue Funktion problemlos schalten.
Bei Experte 4.5 Unter Kommunikationsobjekte > EIB Objekte, wird mir der Adressbaum korrekt angezeigt
Wie kann ich Veränderungen in der ETS vollständig in die Expertensoftware übertragen bzw alte Einträge löschen.
- ich habe versucht manuell Objekte zu löschen und umverknüpft im experten, aber ohne Schalterfolg in der app
Vielen Dank schonmal.
Visualisierung Fensterstatus
per MDT IP Router
klar, die Konfiguration ist soweit in Ordnung,
visualisieren von Schaltungen und Rollos ist kein Problem, funktioniert einwandfrei !
ich kann halt alles visualisieren was ich schon in der ETS angelegt hatte.
Es geht darum das neue Gruppenadressen mit bekannten Kommunikationsobjekten nicht vom experten korrekt aktualisiert werden
(nach beim hochladen in den Experten wird der EIB-Objekt-Baum zwar aktualisiert angezeigt, aber ein verweis auf neu GA´s im QC ist ohne Schalterfolg, die Tastsensoren Schalten hingegen die neu Funktion einwandfrei.
Ich denke die experten software vergibt nach dem hochladen der Projektdatei oder OPC Datei eigene Zuordnungen oder Bezeichnungen für bekannte Objekte/GA, die hinterher nicht mehr stimmen und nicht korrekt aktualisiert werden.
Die ETS hingegen arbeit einwandfrei mit Veränderungen in der Gruppenadressstruktur
Deswegen ist der Fensterstatus test auch jeweils ohne erfolg geblieben...
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Ohne tiefer auf die nicht gut strukturierte GA-Struktur einzugehen:
Es macht sinn, das Projekt auf der KNX-Seite (in der ETS) komplett fertigzustellen und dann, nach erfolgreichen Tests, die GA-Struktur einmalig
zu exportieren.
Ob das über OPC oder Projektdatei erfolgt, ist erstmal egal.
Nach Import in den Experten rate ich dazu, die Struktur (die Ordner) genau so zu benennen, wie in der ETS.
Danach die Datenpunkttypen von besonderen GA überprüfen (Datum, Zeit, RTR-Betriebsmodus, RTR-Status,....).
Danach im QCEditor Funktionen anlegen und verknüpfen.
Um die Filtertabellen zu übertragen, einfach das Applikationsprogramm des IP-Routers übertragen. Dieser muss ja eine Adresse X.Y.0 haben.
Anhang 2512Anhang 2513