Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 4)
KNX-Wert der Gruppenadresse wird nicht in die Objektadresse übernommen
Hallo
Mein Name ist Jonathan van Stichel und ich habe ein Problem mit einem KNX-Aktor (AKS-0816.03). Wenn wir einen Schaltbefehl (1-Bit) über ip tunnelling an eine Gruppenadresse senden, wird der Wert manchmal an den Aktor weitergegeben, manchmal aber auch nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass der Aktor selbst zyklisch eine Anfrage an die Gruppenadresse sendet, um dies zu vermeiden, damit er sich bei einer Änderung selbst korrigieren kann? Oder ist vielleicht etwas in der Konfiguration der Flags des Aktors falsch eingestellt? Der Absender sendet über IP-Tunneling direkt an die Gruppenadressen, so dass diese Flaggen nicht gesetzt werden können.
Anhang 2628
Wenn ich in den Adressmonitor schaue, sehe ich, dass der Wert von switch auf 1 gesetzt ist, aber nicht der Wert von status, also weiß ich, dass der Wert nicht ankommt. wenn ich dann den Wert einmal auslöse, schaltet der acutator dann ein paar Mal um, bis er wieder keine Änderung des Wertes sieht
Anhang 2629
Anhang 2630
Schon vielen dank in Voraus!