Leitungslänge des EIB/KNX Bus
Hallo
Bin da an einem grösseren Projekt, bei dem wir mit der Buslänge an die Grenzen gelangen.
Es gibt im EIB/KNX 3-4 Angaben von Leitungslängen (Normen).
1: Die Gesamtlänge aller in einer Buslinie (Linien-Segment)
verlegten Leitungen darf eine Länge von 1000 m nicht überschreiten!
Länge eines Liniensegmentes max. 1000 m > OK ist mir Klar!
2: Die maximale Leitungslänge zwischen der Spannungsversorgung (einschließlich Drossel) und jedem Busteilnehmer (entferntesten Busteilnehmer) darf 350 m nicht überschreiten!
Abstand Spannungsversorgung - Busteilnehmer max. 350 m > OK auch klar!
3: Der Abstand zwischen 2 Spannungsversorgungen muss mindestens 200m betragen.
Abstand von 2 Spannungsversorgungen incl. Drosseln min. 200 m > ebenfalls klar!
Wie sieht es nun mit dem folgenden Punkt aus?
4: Die maximale Länge zwischen zwei Busgeräten beträgt 700 m!
Heisst dies das zwischen Busteilnehmer 1 + 2 max. 700m sein dürfen, oder ist damit der längste Distanz zwischen dem ersten (1.) und dem letzten (4.)Busteilnehmer gemeint?
1#------------2#
max 700m
oder
1#----2#-------3#-----4#
Total in Serie 700m
Danke für eure Info's
ergänzung... es handelt sich um...
LINIENSEGMENTE! (64 Teilnehmer = Liniensegment).
!TLN1!----350m----(SpV.)<SPV.>----350m----!TLNx!
..............................!
...........................300m
..............................!
............................TLNy
Gruss
PeterPan