Tipp Update von 5.0.2 auf 5.0.3
Ich habe folgende Fehler gemacht:
ETS5 als Normaluser gestartet. ETS5 meldete, daß ein Update auf 5.0.3 verfügbar ist.
Download (ca. 50 MB) verlief fehlerfrei. Dann auf "aktualisieren" gedrückt -> ETS ist eingefroren.
ETS beendet (Taskmanager). Dann habe ich mich als Admin angemeldet. ETS meldete, daß der Download nun zum Installieren bereit ist. Knopf gedrückt -> ETS eingefroren.
Bei den Eistellungen den Download gelöscht, Notebook neu gestartet, als Admin angemeldet, Download des Updates durchgeführt und installiert.
Keine Probleme.
Evtl. hilft das jemandem.
Gruß
Dieter
Projekt Sicherung mit Zeitstempel
Hallo,
es wäre prima wenn es ein Button geben würde wo sich die ETS richtig beenden lässt und ich dann das jeweilige Projekt mit einem Zeitstempel in einen zentralen Ordner speichern kann.
Wie in der ETS4, wo sehr viel Wert auf Datensicherung gelegt wurde ist anzunehmen das in der ETS5 kein Mensch eine Datensicherung benötigt :rolleyes:.
Das ist eine grundlegende Eigenschaften die eine ETS mitbringen sollte.
Der Pfad des Projektarchives wird manchmal vergessen
Ich habe als Pfad der Projektarchives ein Netzwerklaufwerk angegeben. Die Default - Datensicherung auf dem lokalen Laufwerk c: ist ja prinzipiell sinnfrei.
Dieser Netzwerkpfad wird manchmal auf den Defaultwert C:\Users\Public\Documents\KNX\Archive zurückgesetzt. Das darf keineswegs so passieren. Durch die selbständige Änderung - ohne daß man es merkt - kann ein großes Versionschaos entstehen.
Schlimmer noch! Man denkt daß die Daten auf dem Server gesichert sind...... und dann crasht die lokale HDD ....
ETS5 Linien-Scan funktioniert nicht
Beim Linien Scan wird nur die Lokale Schnttstelle erkannt.
Bei der ETS4 mit der gleichen Schnittstelle (N148/22) sind alle Teilnehmer erkannt worden.
ETS5 Überprüfung der physikalischen Adresse funktioniert nicht
Die Prüfung der Physikalischen Adresse funktioniert nicht.
Bei der ETS4 mit der gleichen Schnittstelle (N148/22) wird jede Adresse erkannt.
ETS5 Geräte im Programmiermodus werden nicht erkannt
Gerät im Programmiermodus werden nicht erkannt.
In der ETS4 mit der gleichen Schnittstelle (N148/22) werden alle Geräte erkannt.
ETS5 Diagnose Funktion nicht funktionsfähig?
Kann mir jemand bestätigen das die gesamte Diagnose Funktion unter der ETS5 nicht funktioniert?
Thema Sicherungspfad .... ist wohl erledigt
Moin zusammen,
wenn die ETS5 ohne Serververbindung gestartet wird (z.B. Baustelle) setzt sie den Sicherungspfad auf den lokalen Wert und behält diesen auch weiterhin bei.
Thema ist mit KNX-A kommuniziert und soll bearbeitet werden. Lasst das nächste Update abwarten. :beer:
Die Vorgehensweise der ETS4 war OK. Keine Verbindung zum Speicherpfad gibt eine Meldung ... Wenn es klappt ist alles OK. :Prost:
Gruß
Dirk Beyer
ETS 5 Kopiert Kommunikatiosobjekte auf mehrere Gruppenadressen
Habe die Ets 5 , mit aktuellstem Upgrade.
Nun habe ich bemerkt das beim verküpfen eines Kommunikationsobjektes, das gleich auf mehrer Gruppenadressen verknüpft wird.
Auf dem Laptop, mit der selben Installation ist das selbe.:mad:
Hoffe jemand versteh was ich meine....
gruss Kili