Merten ARGUS 180 lässt sich nicht mehr parametrieren
Liebe Kollegen im Forum,
ich habe hier in einem Projekt eine Reihe ARGUs180 Bewegungsmelder von Merten, die nach einem Stromausfall nicht mehr funktioniert haben.
Jeder Versuch das Applikationsprogramm neu aufzuspielen schlägt fehl, Parametrierung mit Adresse funktioniert noch.
Die Geräte sind ca. 16 Jahre alt - hat jemand Erfahrung mit Langzeitproblemen bei diesen Geräten oder gibt es Kompatibilitätsprobleme mit neueren ETS Versionen?
Wäre nett wenn jemand seine Erfahrungen teilen könnte.
Mit freundlichen Grüßen,
Edwin Richter
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 1)
Anhang 2609Also, hier zunächst mal die Fehlermeldung. Busspannung ist okay und mit 28,5V angegeben - alle anderen Geräte laufen auch. Wobei ich sagen muss dass alle Schalter mit Busankoppler Merten 6902-99 bereits gegen modernere getauscht wurden. Lediglich die Argus 180 nutzen noch diesen Busankoppler und das scheint das Problem zu sein. (defekter Flash Speicher???) Deshalb meine Frage ob jemand über Langzeiterfahrung damit verfügt - oder ist es generell so, dass man KNX Geräte nach 15 bis 20 Jahren austauschen muss da nicht langzeittauglich??
Würde mich mal interessieren ob jemand über Erfahrungen mit älteren Anlagen verfügt.
(eine Stromversorgung war natürlich auch schon defekt und wurde ersetzt - defekte Kondensatoren...).
Gruß, Edwin