Siemens Linienkoppler
Guten Morgen.
Ich habe gerade eine Ausschreibung vor mir liegen, und da werden
3x Siemens Linien/Bereichskoppler 5WG1140-1AB13 und
1x Siemens Linien/Bereichskoppler 5WG1140-1AB03
ausgeschrieben.
Frage: Was ist der entscheidende Unterschied von beiden Geräten
Danke
Bam-Bam
-
Der AB13 ist 2TE breit und hat 2 Busklemmen für die beiden Linien, der AB03 hat eine Busklemme für Linie 1 und eine Verbindung über Datenschiene für Linie 2.
Funktional denke ich, das beide gleich sein sollten. Dazu solltest du Dir am besten die TPI von Siemens durchlesen.
-
Hallo BAM BAM,
auf der Herstellerseite von Siemens findest du deine Infos - einfach nur die die Geräte Bezeichnung eingeben.
http://www.automation.siemens.com/cg...stabus_eib.htm
mfg hirti2004
-
Danke für die prompten und kompetenten Antworten.
LG
Bam-Bam