Berker ETS4 B.IQ Projekt in die ETS5 importieren
Hallo,
habe jetzt auch nochmal ein Ticket aufgemacht und wen angerufen :).
ETS4 bzw. ETS5 Import Export von Projekten
Hallo,
es geht jetzt nicht speziell am den B.IQ, sondern um generelle "Fallstricke" beim export bzw. import von Projekten bei der ETS4 und ETS5.
Generell ist es so, das beim Export bzw. Import von Projekten alle dazu gehörigen Plug ins installiert sein müssen!
Ist dies nicht der Fall, kommt es zu Fehlermeldungen die eine spätere Nutzung der Plugin Geräte unmöglich machen.
Die Geräte werden innerhalb der ETS mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet und die Parameter sind nicht aufrufbar, die Gruppenadressen sind in diesem Fall noch vorhanden.
Wenn ein Plugin Geräte aufgerufen wird, wird ein Server (cdi) gestartet und dieser Server wird von anderen Anwendungen bzw. Diensten beeinflusst bzw. gestört (angehalten).
Damit funktioniert weder ein Export noch ein Import bei der ETS4 und ETS5.
Diese störenden Programme können über den Task-Manager von Windows einzeln deaktiviert werden.
Besonder auffällig zeigten sich zBsp. Anbieter Microsoft mit dem Programm Outlook 2013/2016, von Logitech die SetPoint.exe (Logitech SetPoint Event Manager)
Beim deaktivieren lief der cdi Server weiter und es war ein Export und Import ohne Probleme möglich.
Konvertierung ETS4 Projekt mit Berker B.IQ und RTR in ETS5
Hallo Frank,
Heißt das nun, dass eine Konvertierung eines Projektes mit Berker B.IQ von ETS4 auf ETS5 möglich ist wenn man über den Task Manager die entsprechenden Hintergrundprozesse deaktiviert? Gibt es auch ein paar Beispiele für "störende Hintergrundprozesse " bei Windows 10?
Danke!
mfG
ETS5 Projektimport aus ETS4 scheitert mit Berker BIQ
Hallo zusammen,
ich habe einige alte Beiträge gelesen, dass es wohl Probleme mit Plugins und einem CDI Server beim Import von einem ETS4 Projekt nach ETS5 gibt, da mich das Problem heute nun auch heimgesucht hat. Während des Imports erfolgt der Hinweis, dass ich prüfen soll, ob für den TS die neueste Anwendung installiert habe
Der Tastsensor kann laut ETS5 nicht konfiguriert werden, nachdem ich das Projekt importiert habe, sprich ich kann weder die Applikationssoftware entladen noch neu installieren.
Ein Versuch einen neuen TS BIQ anzulegen scheitert leider auch, da DATEI NICHT GEFUNDEN: Error\6\006_bu35.ini - den neuesten Produktkatalog von Berker habe ich geladen.
Anscheinend besteht dieses Problem ja schon lange, deshalb wundert es mich, dass es immer noch auftaucht. Ich habe WIN10 installiert.
Ich bin mir nicht sicher ob ich das Plugin installiert habe, vielleicht kann jemand kurz beschreiben, wie ich das herausfinde und wie ich es ggf. nochmals installiere?
Wie kann ich denn am besten vorgehen, um das Problem zu lösen. Evtl. direkt mit KNX sprechen? Oder habt Ihr noch ein paar Hinweise?
Vielen Dank und viele Grüße,
Simone