Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Programmieren nicht möglich...



PA-Peter
22.12.08, 16:54
Hallo Forum,
ich bin froh Euch gefunden zu haben!

In meiner neuen Wohnung möchte ich gerne eine EIB-Installation in Betrieb nehmen. Ich bin leider absoluter Newbie und habe mein Wissen nur aus dem Netz und einem Buch zu dem Thema.
Die ETS habe ich netterweise vom Kollegen zur Verfügung gestellt bekommen.
Das System besteht aus:
1.) altes Berker Netzteil mit Drossel 75010000
2.) ABB USB/S1.1
3.) ABB AT/S 8.16.5
4.) 3 x ABB UD/S 2.300.1
5.) 2 x Berker Jalousieaktor 75314018
Dazu etliche Berker Busankoppler mit Tastsensoren. Es soll nur Licht und Rolladen gesteuert werden.
Die USB-Schnittstelle läuft. Buszugriff wird als "OK" angezeigt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Irgendwie ist es nicht möglich den Geräten physikalische Adressen einzuprogrammieren.
Ich gehe wie folgt vor:
1.) Gerät in Programmiermodus versetzten
2.) in der ETS Rechtsklick >> programmieren
3.) zugriff über Bus
4.) "phys. Adresse" anklicken (wobei ich auch "phys. Adr. & Appl. Programm" anwählen könnte, ändert nix)
>>> es passiert aber nix! Das Fensterchen -welches erscheint- bleibt auf "Bitte Programmierknopf drücken..." stehen. Stundenlang - wenn ich nicht abbreche.
Ich habe nun schon einiges getestet. Zuvor war ne alte RS232-Schnittstelle verbaut. Ich dachte schon das die ne Macke hat, doch mit der USB-Schnittstelle ist es nicht besser.
Ich weiß mir keinen Rat mehr.
Kann mir jemand helfen?
Evtl. einen Tipp geben?

Vielen Dank schon im Voraus.

Gruß
Peter

ninafant
22.12.08, 17:13
Holla jemand aus der Grafschaft,

hat die SV vieleicht 2 Spannungsabgänge eine mit Drossel eine ohne.

Gruß Markus

PA-Peter
22.12.08, 17:24
Ne, die hat nur einen Anschluss...

ninafant
22.12.08, 17:27
wie lauten denn deine Adressen.
1.0.1
1.0.2
usw.

ninafant
22.12.08, 17:29
in dem Fenster was sich nach dem rechts Klick öffnet
(Programmieren) ist da der Zugriff lokal oder über Bus eingestellt.

Gruß
Markus

PA-Peter
22.12.08, 17:30
Fängt an mit 1.1.- (Spannungsversorgung) und geht dann an letzter Stelle immer höher:
USB-Schnittstelle hat die 1.1.1, der Schaltaktor die 1.1.2 usw usw

Gruß
Peter

PA-Peter
22.12.08, 17:31
in dem Fenster was sich nach dem rechts Klick öffnet
(Programmieren) ist da der Zugriff lokal oder über Bus eingestellt.

Gruß
Markus
Beim ersten Programmieren der Schnittstelle auf Lokal und danach dann immer auf Bus...

ninafant
22.12.08, 17:36
ist es möglich das die SV einen Abgang auf der Rückseite hat.
Ansonsten könnte ich dir höchtens mal anbieten vorbeizuschauen.
Wohne ja quasi nebenan;)

PA-Peter
22.12.08, 18:06
ist es möglich das die SV einen Abgang auf der Rückseite hat.
Ansonsten könnte ich dir höchtens mal anbieten vorbeizuschauen.
Wohne ja quasi nebenan;)
Ja, hat sie.
Für die alte RS232 Schnittstelle war auch extra dafür ne Datenschiene installiert.
Jetzt nutze ich aber nur noch die Anschlüsse unten drunter...

ninafant
22.12.08, 18:17
Also greifst du die Spannung über die Datenschiene ab ?
Besteht dann auch eine Verbindung zu den anderen Busteilnehmern über diese Schiene.
Der 2 Abgang an der Spannungsversorgung ist für eine 2. Linie gedacht und muß soweit ich weiß mit einer zusätzlichen Drossel versehen werden.

Gruß Markus

Ps: werde dir mal eine (Private Nachricht) mit meiner Tel.NR zu kommen lassen.

Gruß Markus

Nicc
23.12.08, 10:08
Hallo,

hast du denn auch den Programmierknopf am Aktor bzw. BA gedrückt?

Gruß

Nico

PA-Peter
05.01.09, 17:00
Hallo,

hast du denn auch den Programmierknopf am Aktor bzw. BA gedrückt?

Gruß

Nico
Klar...
Das ist ja das Seltsame. Als wenn der Knopf nicht gedrückt wäre bzw der Rechner nicht checkt, das der Aktor im Programmiermodus ist...

empton
09.02.09, 22:31
Ich dachte immer das die physikalische Adresse in einer anderen Reihenfolge vergeben wird.

1. Gerät auswählen und rechte Taste programmieren anklicken.

2. z.B physikalische Adresse auswählen die ETS meldet Programmierknopf drücken

3. Programmierknopf am Gerät drücken und alles ist gut

kannst Du deine ETS wirklich über die USB Schnittstelle Onlne stellen

PA-Peter
10.02.09, 15:49
Moinsen,

das Problem wurde Dank Hilfe von ninafant gelöst...
Ursache (bitte festhalten und mich nicht auslachen):
1.) Doch den Abgang ohne Drossel gewählt (der Abgang mit Drossel ist nur auf der Rückseite von der Spannungsversorgung)
2.) An der Datenschiene waren dann seltsamerweise die rote und die schwarze Klemme vertauscht (also Verpolung auf dem Bus), obwohl ich daran noch nichts gemacht hatte
3.) trotzdem funktionierte es nicht auf Anhieb. Mit meiner ETS funktionierte dann dazunächst nur das Einstellen der phys. Adresse, Programm ging nicht. Mit Markus's ETS ging (mittels seiner mitgebrachten Schnittstelle) es komischerweise direkt. Mit meiner danach auch...

...alles sehr seltsam.

An Alle, die wegen dem ungedrosselten Ausgang geschrieben haben: "Asche auf mein Haupt" :o