Hallo,
ich verwende die ETS3d Patch A um eine Projekte zu Programmieren. Obergeschoss > USB Schnittstelle 6186 von S&P / IP Koppler N146 / Erdgeschoss > Linienkoppler 6187-103 von BJ.Ich verwende nur 1 Linie 1.1.xx Die Programmierung hat schon in dieser Konstellation gefunzt.

1. Problem
Obergeschoss
Wenn ich mit der USB Schnittstelle eine Applikation am 1.1.25 ändern möchte bekomme ich die Fehlermeldung "Schwerwiegender Fehler" und das wars.

2. Problem
Erdgeschoss
Wenn ich die Applikation im Schalter 1.1.55 ändere bekomme ich den Fehler "Das Gerät antwortet nicht".


Das lesen der Gerätedaten ist aber in beiden fällen möglich. Die Routung vom N146 und koppler stehen auf weiterleiten, denn sonst konnte ich über den HS3 schalten.

Vielen Dank für eure Hilfe
Grüsse aus Kronach
Dirk

Hujer
15.12.08, 18:55
Hallo Dirk,

wichtig beim Parametrieren der Geräte ist, das du immer eine Adresse für die Schnittstelle benutzt die Bestandteil der Linie ist in der du dich befindest.

Dirkschulz
15.12.08, 18:59
Hallo,
die Adresse der USB Schnittstelle ist 1,1,254

Ich denke dies sollte gehn.

Kann ich im Koppler noch etwas einstellen ?

Hujer
15.12.08, 19:04
Hallo Dirk,
befindest du dich vor oder nach dem Linienkoppler mit der Schnittstelle?

Dirkschulz
15.12.08, 19:19
vor dem Koppler

OG ( Gebäude 1 )
USB > 1,1,254
N146 > 1,1,62

EG ( Gebäude 2 )
Koppler > 1,1,45

Im Anhang habe ich die beiden Gebäude angehängt, die Schnittstelle 1,1,254 (S&P EIB Weiche) wird aber nicht angezeigt.

Hujer
15.12.08, 19:23
Hallo Dirk,

wenn du vor dem Koppler bist, musst du eine freie von 1.0.1-255 als Adresse benutzen.

Dirkschulz
15.12.08, 19:37
Ok die USB Schnittstelle habe ich die 1,0,254 gegeben, der Fehler ist aber noch da, Schwerwiegender Fehler bei der Programmierung

:confused:

Klaus Gütter
15.12.08, 20:28
Hallo Dirk,

Wieviele Geräte hast du denn jeweils in den beiden Segmenten? Sollten nicht mehr als 64 sein.
Wichtig ist auch, dass kein anderes Gerät die gleiche Adresse wie die USB-Schnittstelle hat.
Versuchsweise vielleicht mal den N146 abklemmen, um Effekte von IP-Seite auszuschließen.
Wenn die Fehlermeldung kommt, bitte mal auf Details klicken und den Inhalt des Fensters hier posten.

Gruß, Klaus Gütter

EIB-Freak
15.12.08, 20:47
Klemm mal den N146 vom Switch ab. Stichwort Multicast-Problematik :-)

Dirkschulz
16.12.08, 18:41
Ein weiterer Fehler hat sich bemerkbar gemacht,
die schaltzeiten haben sich um ca. 2-3 sek verschlechtert.

Ich hab den N146 kpl. ( ip und EIB ) vom Netz genommen. Dann funzt es.

Nun muss ich schritt für schritt die Fehlersuche starten.

Sobald ich den Fehler gefunden habe, werde ich euch eine Rückinfo geben.

Besten Dank an alle die mir bereits geholfen haben. :Prost:

Grüsse aus Kronach
Dirk

GLT
16.12.08, 22:16
vor dem Koppler

OG ( Gebäude 1 )
USB > 1,1,254
N146 > 1,1,62

EG ( Gebäude 2 )
Koppler > 1,1,45

IP-Router als Linienkoppler sollte 1.1.0 haben