Guten Abend,
bin nun schon mehrere Stunden mit einem Problem beschäftigt, vieleicht kann mir jemand Helfen !
Ich betreibe eine Heizungssteuerung mittels TS2+ von Gira. Hier möchte ich nun mittels KO die Betriebsmodi umschalten. Nachdem ich im HS/FS den Datentyp von 0-100% auf 8bit 1-255 geändert habe funktioniert das.
Nun hatte ich gedacht ich könnte nun in jdem Betriebsmodi desn Basissollwert auf den Bus schreiben um den Sollwert zu ändern.
Aber hier komme ich nicht ganz mit !
Meine TS2+ Parameter im ETS 3.0f siehe Anhang.
Wenn ich nun via HSMonitor den Basissollwert bei Betriebsmodi = 1 auf 20 setze wird im TS2+ 19 eingestellt.
Bei Betriebsmodi = 2 und Basissollwert = 20 steht im TS2+ 18.
Bei Betriebsmodi = 3 und Basissollwert = 20 steht im TS2+ 17.
Hier sieht es so aus das der TS2+ vom gesendeten Basissollwert immer den Betriebsmodiwert als Integer abzieht, aber warum ?
Vermutlich bin ich ein wenig Betriebsblind > Bitte um Hilfe !
Danke.
bin nun schon mehrere Stunden mit einem Problem beschäftigt, vieleicht kann mir jemand Helfen !
Ich betreibe eine Heizungssteuerung mittels TS2+ von Gira. Hier möchte ich nun mittels KO die Betriebsmodi umschalten. Nachdem ich im HS/FS den Datentyp von 0-100% auf 8bit 1-255 geändert habe funktioniert das.
Nun hatte ich gedacht ich könnte nun in jdem Betriebsmodi desn Basissollwert auf den Bus schreiben um den Sollwert zu ändern.
Aber hier komme ich nicht ganz mit !
Meine TS2+ Parameter im ETS 3.0f siehe Anhang.
Wenn ich nun via HSMonitor den Basissollwert bei Betriebsmodi = 1 auf 20 setze wird im TS2+ 19 eingestellt.
Bei Betriebsmodi = 2 und Basissollwert = 20 steht im TS2+ 18.
Bei Betriebsmodi = 3 und Basissollwert = 20 steht im TS2+ 17.
Hier sieht es so aus das der TS2+ vom gesendeten Basissollwert immer den Betriebsmodiwert als Integer abzieht, aber warum ?
Vermutlich bin ich ein wenig Betriebsblind > Bitte um Hilfe !
Danke.