Hallo zusammen

hat jemand eine gute lösung für einen Helligkeitsgesteuerte Bel. Abschaltung?

Folgende gegebenheiten:
Neubau: mit KNX und HS
Bestehende Hallen: ohne KNX - Beleuchtung: Hallenstrahler HQI - für diese Hallen sollte ich eine Helligkeitsgesteurte Beleuchtungsabschaltung machen(mit KNX). jetzt meine Frage mache ich dies mit einem innen Helligkeitssensor oder aussen Sensor, oder beides? was ist sinnvoll?

Gibt es einen Innenhelligkeitssensor der nur das Tageslicht misst und mir das Kunstlicht vernachlässigt?:confused:

Besten Dank im Voraus

SG Martin

Dieter Koch
13.12.08, 09:07
Innen macht ja so richtig keinen Sinn, da der Fühler dann ja das Abschalten mitbekommt und evtl. sofort wieder zuschaltet.
Innen geht nur, wenn der Fühler oberhalb der Leuchten hängt, und die Helligkeit unterhalb einer Glaskuppel misst.
Je nach Größe der Halle würde ich die Halle in mehrere Abschnitte unterteilen und pro Abschnitt mindestens 2 Fühler installieren.

Viel Erfolg
Dieter