Hallo liebe Mitglieder,
ich habe eine Frage zum angegebenen 8-fach Schaltaktor. Kann ich damit gemischte Spannungen schalten?
Vielen Dank
Martin Hildt
http://www.automation.siemens.com/et-static/html_00/search/ftp/tpi/567-1ab12_tpi_d_2005-07.pdf
Hallo Norbe,
danke für das Datenblatt. Das habe ich allerdings schon.
In der TPI wird die Bemessungsspannung bzw. der Bemessungsstrom der Relaiskontakte angegeben.
Damit ist nur der der maximalen Wert der elektrischen Spannung/Strom im Normalbetrieb spezifiziert.
Leider finde ich keinen Hinweis auf die Zulässigkeit von gemischten Spannungen.
Laut Beschreibung lassen sich 8 unabhängige Verbraucher schalten. Das Prinzip-Schaltbild sagt mir, das interne
Netzgerät wird über den Anschluss von Kanal A mit Spannung versorgt. Somit ist dieser zwangsläufig mit 230VAC zu versorgen. Ist nun die Beschaltung mit unterschiedlichen Spannungen von Kanal B-H bei diesem Schaltaktor zulässig?
Gruss Martin
--> Ja!
Kanal A nur 230V. Die restlichen sind potentialfreie Kontakte.
Gruss Peter