Hallo,

ich habe als Einbruchmeldeanlage das Gira Infoterminal touch. Nun möchte ich gerne als Scharfschaltquittierung mein Außenlicht für ca. 10 sek. blinken lassen. Wie kann ich so einen "Blinker" realisieren?

tommy
21.11.08, 15:46
Bei den Gira Schaltaktoren gibt es z. B. die Möglichkeit, in diesem Fall die Sperrfunktion zu aktivieren und als Sperr-Reaktion den Schaltausgang blinkend ansteuern zu lassen. Die Blinkfunktion ist also im SA integriert. Durch das Aktivieren und Deaktivieren der Sperrfunktion kannst Du dann auch das Blinken beeinflussen.

dumbo112
21.11.08, 15:51
Hab gerade nachgeschaut, leider ist diese Funktion nicht vorhanden, sind wohl ältere...
Ich hab bei den SChaltaktoren nur Sammel EIN- bzw. AUS, sowie Treppenlichtfunktion und Ein-Ausschaltverzögerung.
Es sei denn ich kann die Ein-Ausschaltverzögerung benutzen, waber wie???

Frodo
21.11.08, 16:16
Ich würde das über die Zeitglieder im Infoterminal machen.

Gruß
Frodo

dumbo112
21.11.08, 16:17
Ja, schon aber wie?? :confused:

Frodo
21.11.08, 16:39
Also, Du verbindest das Quittierungsobjekt über eine interne GA mit dem Eingang eines Zeitgliedes und mit dessen Sperreingang (Zum Freigeben mit "1", Sperren mit "0"). Beim Zeitglied stellst Du Ein- und Ausschaltverzögerung auf z.B. 1 sek ein. Die Ausgangsfunktion des ZG stellst Du so ein, dass sowoh Ein- als auch Aus-Telegramme jeweils Umschalten. Dann gehst Du mit der entsprechenden GA vom Ausgang des ZG auf Deinen Schaltaktor und nochmal auf den Eingang des ZG.
Müsste so funktionieren. Wenn nicht, muss ich Montag in der Firma mal nachsehen, da hab ich soetwas realisiert...

Gruß
Frodo

brachtendorf
22.11.08, 13:25
Hi Dumbo,

mich würde mal interessieren, ob das Info-Terminal-Touch eine brauchbare Einbruchmeldezentrale ist.

Kannst Du damit auch ein Sperrelement anfahren und wie realisierst Du die Extern Scharfschaltung.

Ich würde mich freuen, wenn Du darüber mal berichtest.

Clemens

dumbo112
24.11.08, 14:55
Also, Du verbindest das Quittierungsobjekt über eine interne GA mit dem Eingang eines Zeitgliedes und mit dessen Sperreingang (Zum Freigeben mit "1", Sperren mit "0"). Beim Zeitglied stellst Du Ein- und Ausschaltverzögerung auf z.B. 1 sek ein. Die Ausgangsfunktion des ZG stellst Du so ein, dass sowoh Ein- als auch Aus-Telegramme jeweils Umschalten. Dann gehst Du mit der entsprechenden GA vom Ausgang des ZG auf Deinen Schaltaktor und nochmal auf den Eingang des ZG.
Müsste so funktionieren. Wenn nicht, muss ich Montag in der Firma mal nachsehen, da hab ich soetwas realisiert...

Gruß
Frodo


Hallo Frodo,

danke, ich probiers mal aus... meld mich dann

dumbo112
24.11.08, 15:02
Hi Dumbo,

mich würde mal interessieren, ob das Info-Terminal-Touch eine brauchbare Einbruchmeldezentrale ist.

Kannst Du damit auch ein Sperrelement anfahren und wie realisierst Du die Extern Scharfschaltung.

Ich würde mich freuen, wenn Du darüber mal berichtest.

Clemens

Hallo Brachtendorf,

das Infoterminal Touch ist nicht unbedingt ein Ersatz für eine EMA. Dennoch finde ich ist es für die meisten Anwendungen eine echte Alternative. Das mit dem Sperrelement kann ich jetzt leider nicht sagen, da ich keins installiert habe, könnte mich auch nicht daran Erinnern dass ein extra Objekt für ein Sperrelement vorhanden ist. Die Scharfschaltung nehme ich am Infoterminal vor, dementsprechend mit einer Zeitverzögerung. Du kannst das aber genausogut mit einem Schlüsselschalter ohne Zeitverzögerung machen.
Also im großen ganzen finde ich das echt gut.:)