Hallo zusammen,
schreibe gerade ein Diplomarbeit über Gebäudeautomation für Bauingenieure und habe eine Frage zur Topologie beim EIB:
Hier ist die Verkabelung in Linien-, Stern-, oder Baumtopologie ja kein Problem, aber die Ringbildung (geschlossener Ring) ist nicht zulässig.

Warum eigentlich?
Und warum führen LON-Befürworter als Vorteil an dass dort ein Ring gebildet werden darf?
Hat das Vorteile / Nachteile bei der praktischen Installation?

Ich hoffe dass mir hier jemand kurz weiterhelfen kann.
Besten Dank im voraus und
schöne Grüße
Markus Stürmlinger

roadflower
21.11.08, 15:48
also ich hatte das schon mal auf eine baustelle da haben die auch einen ring gebastelt und da werden dann halt zb. taster befehle oft wiederholt weil sie im kreis laufen. habe es auch nur im busmonitor gesehen das da was faul ist halt wegen der telegramm wiederholungen.

EIB-Freak
21.11.08, 18:40
Ein Ring ist aufgrund von Telegrammkollisionen nicht zugelassen.

In der Praxis installieren wir jedoch einen Ring, lassen jedoch ein Ende OFFEN. Sollte es zu einem Leitungsdefekt kommen, kann von der anderen Seite eingespeist werden.