Habe folgendes Problem:
Wenn ich mit der ETS auf den KNX zugreifen will (über o.a. IP-Gateway) so bekomme ich immer die Fehlermeldung dass das KNX-Gerät mit der physikalischen Adresse nicht gefunden wurde.
Im Fehlerprotokoll der ETS steht dann das hier:
EDI: Eibnet/IP
Params: Name='KNX IP BAOS 770';IpAddr='192.168.0.150';Port='3671'
Last messages:
17:25:53.834 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 116E 60 80
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:57.959 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:26:02.084 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:26:06.209 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:26:10.334 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
Dies tritt immer mal wieder auf, manchmal hilft es die ETS neu zu starten oder manchmal einfach das Gateway unter "Kommunikation" neu finden zu lassen.
IP-Adresse stimmt, Gateway wird auch von der ETS gefunden, zweite phys. Adresse ist auch eingerichtet und erscheint auch unten in der Statuszeile. Zugriff auf die Objekte kappt auch, nur eben beim Programmieren/Busmonitor passiert manchmal (!) nichts.
Zugriff per RS232 auf den Bus über eine zweite Schnittstelle geht ebenfalls.
Irgend jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Gruß Lutz
P.S. Habe auch ein ABB UK/S32 am Bus. Irgendwer hier im Forum hat mal gesagt dass diese beiden Geräte zusammen ein Problem machen können. Was hat es damit auf sich?
Wenn ich mit der ETS auf den KNX zugreifen will (über o.a. IP-Gateway) so bekomme ich immer die Fehlermeldung dass das KNX-Gerät mit der physikalischen Adresse nicht gefunden wurde.
Im Fehlerprotokoll der ETS steht dann das hier:
EDI: Eibnet/IP
Params: Name='KNX IP BAOS 770';IpAddr='192.168.0.150';Port='3671'
Last messages:
17:25:53.834 S 08 L_DATA.req (OPR) 00 0000 116E 60 80
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:54.849 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:25:57.959 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:26:02.084 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:26:06.209 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
17:26:10.334 S 09 L_DATA.req (NDT-0/DeviceDescriptor_Read) 00 0000 116E 61 43 00
Dies tritt immer mal wieder auf, manchmal hilft es die ETS neu zu starten oder manchmal einfach das Gateway unter "Kommunikation" neu finden zu lassen.
IP-Adresse stimmt, Gateway wird auch von der ETS gefunden, zweite phys. Adresse ist auch eingerichtet und erscheint auch unten in der Statuszeile. Zugriff auf die Objekte kappt auch, nur eben beim Programmieren/Busmonitor passiert manchmal (!) nichts.
Zugriff per RS232 auf den Bus über eine zweite Schnittstelle geht ebenfalls.
Irgend jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt?
Gruß Lutz
P.S. Habe auch ein ABB UK/S32 am Bus. Irgendwer hier im Forum hat mal gesagt dass diese beiden Geräte zusammen ein Problem machen können. Was hat es damit auf sich?